安之
发帖时间:2020-06-16 17:31:16 楼主

钢带波纹管检验批用室外排水管网管道安装的话,没有所对应的材质怎么办呀,就是一般项目里只有铸铁管和混凝土管

其他类似问题

钢带波纹管检验批用室外排水管网管道安装的话,没有所对应的材质怎么办呀,就是一般项目里只有铸铁管和混凝土管...阅读全文

安之 2020-06-16 658 0

室外排水管网排水管道安装检验批如何划分? 其中雨水管与污水管需要分开吗?...阅读全文

GDQ 2018-11-21 2983 1

房建用的波纹管、给水管、排水管需要送检吗?...阅读全文

实习资料 2019-04-15 3906 1

室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录表格示例—— 室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 10 室外排水管网安装 10.1 一般规定 10.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外排水管网安装工程的质量检验与验收。 10.1.2 室外排水管道应采用混凝土管、钢筋混凝土管、排水铸铁管或塑料管。其规格及质量必须符合现行国家标准及设计要求。 10.1.3 排水管沟及井池的土方工程、沟底的处理、管道穿井壁处的处理、管沟及井池周围的回填要求等,均参照给水管沟及井室的规定执行。 10.1.4 各种排水井、池应按设计给定的标准图施工,各种排水井和化粪池均应用混凝土做底板(雨水井除外),厚度不小于100mm。 10.2 排水管道安装 主控项目 10.2.1 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。 检验方法:用水准仪、拉线和尺量检查。 10.2.2 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。 检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察。 一般项目 10.2.3 管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 2035 0

室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录表格示例——室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002)【条文摘录】10 室外排水管网安装10.1 一般规定10.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外排水管网安装工程的质量检验与验收。10.2 排水管道安装主控项目10.2.1 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。检验方法:用水准仪、拉线和尺量检查。10.2.2 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察。一般项目10.2.3 管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合表10.2.3的规定。10.2.4 排水铸铁管采用水泥捻口时,油麻填塞应密实,接口水泥应密实饱...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 5830 0