施工电梯在地下室顶板
1184
1
品茗里面关于施工电梯坐落在地下室顶板上的计算,我的地下室顶板恒载设计为28KN/㎡,活载5KN/㎡。但是根据板配筋品茗算出来为为39KN/㎡,计算能够通过,想问一下,这样可以认为施工电梯可以直接放在地下室顶板上吗
⭐。。。2020-07-14 20:51:14回复
算下来是474KN,但是除以面积5.9×3.8后,就是21KN/㎡,咨询过厂家及设计,厂家意思有梁地方就不用加固了,没有梁地方就需要适当支撑,设计也是满足的 算下来是474KN,但是除以面积5.9×3.8后,就是21KN/㎡,咨询过厂家及设计,厂家意思有梁地方就不用加固了,没有梁地方就需要适当支撑,设计也是满足的
其他类似问题
品茗里面关于施工电梯坐落在地下室顶板上的计算,我的地下室顶板恒载设计为28KN/㎡,活载5KN/㎡。但是根据板配筋品茗算出来为为39KN/㎡,计算能够通过,想问一下,这样可以认为施工电梯可以直接放在地下室顶板上吗...阅读全文
⭐。。。 2020-07-06 1184 1
地下室顶板使用升降机,如果不计算砼基础的自重,又怎么知道基础是否符合升降机所受力,只有验算符合后,基础再加上升降机的重量再对地下室顶板楼板验算,但是品茗计算里顶板上升降机基础验算没有,请行家指点。...阅读全文
释然 2011-11-02 3967 1
1、我们想在人防地下室顶板上放置人货电梯,电梯总荷载为500KN,人货梯的基础尺寸为5.4x3.5;导轨尺寸为0.8x0.8,我们计划把导轨直接用地脚螺栓固定在地下室顶板上,不做基础了;那么这样算来地下室导轨下每平方的计算荷载是多少?2、品茗计算软件上好像是利用500/5.4*3.5...阅读全文
nini 2014-03-10 4240 1
地下室顶板防水做法:顶板砼结构自防水-找坡层-找平层-涂抹-防水卷材-聚苯板-保护层,这里的防水属于地基基础分部-地下防水子分部-主体结构防水分项,还是装饰装修-建筑地面-基层铺设中的隔离层?...阅读全文
一寝梦尘埃 2018-04-17 1840 2
吊车在地下室顶板上吊装时,由于由吊车四个支腿集中受力或两个支腿偏心集中受力,支腿处受力支撑验算又怎么计算呢...阅读全文
天河马 2015-07-03 6396 2
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取