豆豆338
发帖时间:2020-07-11 08:23:16 楼主

在模板支架对楼盖影响计算中,根据现场实际情况,我们保留地下二层和地下一层的模板支架,地下二层支架则直接作用于基础筏板面层(图示板厚较厚楼层),然而软件中只能将该层视作楼板,无论怎么算都无法通过,是否有其他办法?

逗逗567
回帖时间:2020-07-12 16:34:45 1楼

你点开设计计算看下哪一项计算  计算不过   主要是调整

其他类似问题

在模板支架对楼盖影响计算中,根据现场实际情况,我们保留地下二层和地下一层的模板支架,地下二层支架则直接作用于基础筏板面层(图示板厚较厚楼层),然而软件中只能将该层视作楼板,无论怎么算都无法通过,是否有其他办法?...阅读全文

豆豆338 2020-07-11 1079 1

模板支架对楼盖的影响计算中关于荷载取值问题。当前施工层每根立杆传递荷载是否已包括下面的几项荷载?...阅读全文

豆豆508 2014-07-21 2071 1

按照高支模方案里的一些参数计算模板支架对楼盖的影响,结果不通过,问题出在哪里呢...阅读全文

你不会了解 2015-12-01 2651 2

施工层下设支架层数都设置到5层了,结果还是 Mu1'<m1'! 不符合要求,保留本层支架或增加二次支撑Mu2'<m2'! 不符合要求,保留本层支架或增加二次支撑 这是什么情况啊,没法做了啊。现实怎么可能隔5层拆模的,,是不是软件有问题?有没有哪位大神做过的,教一下我啊,,万分感谢...阅读全文

韬光养晦 2015-07-29 3588 2

进行模板支架对砼楼盖影响分析计算时,荷载参数里面的“当前施工层每根立杆传递荷载”怎么取值?...阅读全文

一阵风 2015-08-05 4220 5