高大模板方案审查要点

逗逗567
回帖时间:2020-08-07 16:02:28 1楼

那你要看下当地的危大工程管理实施细则,没有的话,看下37号令、31号文有相关要求 。

其他类似问题

高大模板方案审查要点...阅读全文

豆豆592 2020-08-06 682 1

高大模板软件计算过程问题反映:梁模板(扣件式)计算书一、工程属性高大模板软件梁模板(扣件式)计算书计算过程问题反映:1:二、荷载设计中:施工人员及设备荷载标准值Q1k,当计算支架立柱及其他支承结构构件时为1kN/m2(有错误,参见JGJ162第4.1,2第1条。应为2.5 kN/m2)2:四、面板验算:(1) 按四等跨连续梁计算,(有错误,参见JGJ162第5.2.1第1条应按简支梁跨计算)(2) q1=0.9max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=根据JGJ162式4.3.1---4,应该为:0.9*[1.35(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4×0.7(Q1k+ Q2k)]×b。漏写Q1k(3) 抗弯验算与挠度验算与支座反力计算均应按简支梁计算4:五、小梁验算 梁左侧楼板传递给小梁荷载F1=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.15)+1.4×2,1.35×(0.1+(24+1.1)×0.15)+1.4×0.7×2)]应从下述3个公式中选最大值: 1.2*(G1k+G2k)+1.4*Q11.2*(G1k+G2k)+1.4*0.9(Q1k+Q2k)1.35*(G1k+G2k)+1.4*0.7*(Q1k+Q2k)以上问题不符合JGJ162,若要是论证...阅读全文

姚生 2010-12-18 5308 2

高大模板专项方案编制软件用哪个好?...阅读全文

奋斗 2024-02-23 370 1

谁有老师讲的嘉会城高大模板方案呀...阅读全文

沙城 2020-01-15 1149 2

根据建质87号文 第七条 (五)施工安全保证措施:………………监测监控等。 意思说专项施工方案里必须包含监测监控。这个监测监控主要是混凝土浇筑过程中对模板及支撑系统的监测监控。 那么请问: 1、这个监测监控的内容应该根据哪一本规范或者哪一个文件来编制? 2、监测的项目包括哪些? 3、监测的方法有哪些?具体如何操作? 4、监测点应该如何布置? 5、监测的频率如何确定? 6、监测的报警值应该如何确定?...阅读全文