豆豆839
发帖时间:2020-08-23 09:38:09 楼主

软件中:预应力张拉记录(一)、预应力张拉记录(二)有填写范例?

徐凤年
回帖时间:2020-08-28 12:24:34 1楼

有个疑问,我要是每个贴都回,豆是不是就多了。
云中飞鹤
回帖时间:2020-08-27 07:40:30 2楼

预应力张拉记录(二)(含填写内容) - jz.docin.com豆丁建筑 https://jz.docin.com/p-1642778965.html
云中飞鹤
回帖时间:2020-08-27 07:39:46 3楼

预应力筋张拉记录(一)(含填写内容).doc https://max.book118.com/html/2018/0627/7112023056001135.shtm

其他类似问题

软件中:预应力张拉记录(一)、预应力张拉记录(二)有填写范例?...阅读全文

豆豆839 2020-08-23 1177 3

在做预应力张拉记录的时候,一块板有40根钢筋,需要每根钢筋都做张拉记录吗?板的量比较大。...阅读全文

Ann 2017-05-16 2162 1

后张拉预应力梁多少米以上需要两端张拉?...阅读全文

逗逗131 2014-04-23 3559 2

预应力张拉与放张检验批质量验收记录表格示例—— 预应力张拉与放张检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.4张拉和放张 主控项目 6. 4.1预应力筋张拉或放张前,应对构件混凝土强度进行检验。同条件养护的混凝土立方体试件抗压强度应符合设计要求,当设计无具体要求时应符合下列规定: 1应达到配套锚固产品技术要求的混凝土最低强度且不应低于设计混凝土强度等级值的75%; 2对采用消除应力钢丝或钢绞线作为预应力筋的先张法构件.不应低于30MPa。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查同条件养护试件抗压强度试验报告。 6.4.2对后张法预应力结构构件,钢绞线出现断裂或滑脱的数量不应超过同一截面钢绞线总根数的3%,且每根断裂的钢绞线丝不得超过一丝;对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查张拉记录。 6.4.3先张法预应力筋张拉锚固后,实际建立的预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差为±5%。 检查数量:每工作班抽查预应力筋总数的1%,且不应少于3根。 检验方法:检查预应力筋应力检测记录。 一般项目 6.4.4预应力筋张拉质量应符合下列规定: 1采用应力...阅读全文

Better me 2018-08-10 3038 0

预应力张拉与放张检验批质量验收记录表格示例—— 预应力张拉与放张检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分 部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。 混凝土结构子分部工程可划分为 模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。 各分项 工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划 分为若干检验批。 摘录二: 6.1 一般规定 6.1.1 后张法预应力工程的施工应由具有相应资质等级的预应力专业施工单位 承担。 6.1.2 预应力筋张拉机具设备及仪表,应定期维护和校验。张拉设备应配套标 定,并配套使用。张拉设备的标定期限不应超过半年。当在使用过程中出现反常现象时或在千斤 顶检?藓螅χ匦卤甓?/font>。 注: 1 张拉设备标定时,千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致 ; 2 压力表的精度不应低于1.5级, 标定张拉设备用的试验机或测力计精度不 应低于±...阅读全文

Better me 2018-08-02 2936 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭