下面这个计算中立杆传至梁上恒荷载标准值FGi9(KN),立杆传至梁上活荷载标准值FQi(KN),分取好多。
组合风荷载作用下单立杆轴向力:
单外立杆:N=1.3×(NG1k+ NG2k)+0.9×1.5×NQ1k=1.3×(2.721+6.221)+ 0.9×1.5×2.7=15.27kN
单内立杆:N=1.3×(NG1k+ NG2k)+0.9×1.5×NQ1k=1.3×(2.721+2.848)+ 0.9×1.5×2.7=10.885kN
阳角B 填取最不利的立杆荷载
其他类似问题
下面这个计算中立杆传至梁上恒荷载标准值FGi9(KN),立杆传至梁上活荷载标准值FQi(KN),分取好多。 组合风荷载作用下单立杆轴向力: 单外立杆:N=1.3×(NG1k+ NG2k)+0.9×1.5×NQ1k=1.3×(2.721+6.221)+ 0.9×1.5×2.7=15.27kN 单内立杆:N=1.3×(NG1k+ NG2k)+0.9×1.5×NQ1k=1.3×(2.721+2.848)+ 0.9×1.5×2.7=10.885kN...阅读全文
豆豆74 2021-02-06 1590 3
立杆传至梁上恒荷载、立杆传至梁上活荷载是怎么定的,;还有主梁自内锚固点伸出长度L是怎么定的,内锚固点坐标X、Y是怎么定...阅读全文
goodloveyou 2022-05-14 891 3
立杆传至梁上恒载标准值怎么计算,请教各位大佬...阅读全文
豆豆547 2022-04-11 935 1
...阅读全文
许啊 2022-03-04 707 1