豆豆772
发帖时间:2021-06-26 11:16:30 楼主

3 施工总荷载:
    活载控制时荷载组合S1=1.2(G1k+G2k×a+G3k×a)+1.4Q1k
                        =1.2×(0.75+24×0.18+1.1×0.18)+1.4×2.5
                        =9.822 kN/m2
    恒载控制时荷载组合S2=1.35(G1k+G2k×a+G3k×a)+1.4×0.7Q1k
                        =1.35×(0.75+24×0.18+1.1×0.18)+1.4×0.7×2.5
                        =9.562 kN/m2


梁截面计算模板及支架荷载时,没有考虑梁的侧模板重量。

逗逗567
回帖时间:2021-07-02 16:04:58 1楼

你想算什么? 验算不同部分,组合情况不同 荷载组合效应情况结合规范来的,

其他类似问题

3 施工总荷载: 活载控制时荷载组合S1=1.2(G1k+G2k×a+G3k×a)+1.4Q1k =1.2×(0.75+24×0.18+1.1×0.18)+1.4×2.5 =9.822 kN/m2 恒载控制时荷载组合S2=1.35(G1k+G2k×a+G3k×a)+1.4×0.7Q1k =1.35×(0.75+24×0.18+1.1×0.18)+1.4×0.7×2.5 =9.562 kN/m2 梁截面计算模板及支架荷载时,没有考虑梁的侧模板重量。...阅读全文

豆豆772 2021-06-26 1070 1

300厚地下室顶板模板支架计算书(按品茗软件计算)一、综合说明本工程模板支撑架高4米,施工总荷载14.77kN/m2,根据《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006属高大模板工程,须组织专家论证。为确保施工安全,编制本专项施工方案。设计范围包括:楼板,长×宽=8.4m×8.4m,楼板厚0.3m。梁的截面尺寸为450mm×1000mm,模板支架计算长度为14.4m,梁支撑架搭设高度H(m):14.4,梁段集中线荷载(kN/m):18.9。根据《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006属高大模板工程,须组织专家论证。结合工程实际情况及公司现有施工工艺采用梁底支撑小楞平行梁跨方向的支撑形式。请问板施工总荷载14.77kN/m2,梁段集中线荷载(kN/m):18.9在品茗计算式里怎么没有的?这个数字是自已算进去的,能否在品茗计算公式里先提供总荷载和线荷载公式,是否属于高支模要求,然后再论证计算公式?...阅读全文

释然 2011-01-23 7767 1

模板计算中梁、板的施工总荷载、集中线荷载在计算书中看哪项数据的?...阅读全文

难得清闲 2012-09-05 11261 1

模板支撑梁线荷载怎么算?请邦告我一个公式...阅读全文

2011-03-14 4037 1

抗倾覆计算中风荷载作用位置距离支架底的距离h2 是什么含义?与Q3k作用位置距离支架底的距离h1什么区别?...阅读全文

抛物线 2020-08-13 996 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭