4 集中线荷载:
    活载控制时荷载组合S1=b[1.2(G1k+ G2k×h+ G3k×h)+1.4Q1k]
                        =0.4×[1.2×(0.75+24×0.9+1.5×0.9)+1.4×2.5]
                        =12.776 kN/m
    恒载控制时荷载组合S2=b[1.35(G1k+ G2k×h+ G3k×h)+1.4×0.7Q1k]
                        =0.4×[1.35×(0.75+24×0.9+1.5×0.9)+1.4×0.7×2.5]
                        =13.778 kN/m

    两者取大值,即集中线荷载S=max[S1,S2]=13.778 kN/m < 15 kN/m

梁模板计算荷载时模板及支架是不是应该考虑梁侧模按展开面积计算?

其他类似问题

危大工程范围?建筑工程危大工程的范围...阅读全文

奋斗 2022-11-23 5045 2

危大工程清单,危大工程有哪些?...阅读全文

奋斗 2022-11-16 2198 2

4 集中线荷载: 活载控制时荷载组合S1=b[1.2(G1k+ G2k×h+ G3k×h)+1.4Q1k] =0.4×[1.2×(0.75+24×0.9+1.5×0.9)+1.4×2.5] =12.776 kN/m 恒载控制时荷载组合S2=b[1.35(G1k+ G2k×h+ G3k×h)+1.4×0.7Q1k] =0.4×[1.35×(0.75+24×0.9+1.5×0.9)+1.4×0.7×2.5] =13.778 kN/m 两者取大值,即集中线荷载S=max[S1,S2]=13.778 kN/m < 15 kN/m 梁模板计算荷载时模板及支架是不是应该考虑梁侧模按展开面积计算?...阅读全文