豆豆189
发帖时间:2022-06-09 14:34:16 楼主

请教各位专家,在钢筋安装验收中我有以下两点不是很明白

1、连续量三档,取最大偏差值,如何理解,是一次尺量三档取每档中最大偏差值吗,还是多量几个三档,取每个三档中最大偏差值?

2、纵向受力钢筋,尺量两端、中间各一点,取最大值,这个一点是量一档吗?

豆豆485
回帖时间:2022-06-13 08:45:51 1楼

还真没研究过这么仔细
豆豆341
回帖时间:2022-06-12 07:44:17 2楼

一次尺量三档取每档中最大偏差值
创意枯竭
回帖时间:2022-06-10 09:03:57 3楼

1、三个相邻的

2、同一档


  • 豆豆1892022-06-10 15:16:38回复

    明白了,谢谢您的解答!只是在现场验收时,好像看到的都是一次量10档,这样岂不是不符合规范验收标准 明白了,谢谢您的解答!只是在现场验收时,好像看到的都是一次量10档,这样岂不是不符合规范验收标准

其他类似问题

请教各位专家,在钢筋安装验收中我有以下两点不是很明白 1、连续量三档,取最大偏差值,如何理解,是一次尺量三档取每档中最大偏差值吗,还是多量几个三档,取每个三档中最大偏差值? 2、纵向受力钢筋,尺量两端、中间各一点,取最大值,这个一点是量一档吗?...阅读全文

豆豆189 2022-06-09 2764 3

上图柱子两件,墙两间?7字状的是剪力墙。要是按验收规范墙是按自然间抽查,上图写两间是否正确?...阅读全文

Lhd 2018-08-18 1704 1

钢筋安装检验批里,框支剪力墙结构里剪力墙构造边缘构件G BZ是归类在柱里还是墙里...阅读全文

xixi 2015-10-27 2481 3

剪力墙钢筋是属于绑扎钢筋网还是绑扎钢筋骨架?...阅读全文

xixi 2015-09-07 2914 4

钢筋安装检验批中“绑扎横向钢筋间距包括剪力墙的水平筋吗?”...阅读全文

点点 2015-03-13 7503 1