这种预埋式的悬挑钢梁(16号工字钢),间距1.5米,计算高度20米,3排立杆,用20的钢拉杆软件计算能通过。我看了别人的计算书,超过2米下面就要设置斜撑。请问这种悬挑钢梁外挑超过多少米时,就要设置相应的斜撑?谢谢回复!

hjsm
回帖时间:2022-07-29 11:23:39 1楼

这个是花篮螺杆,上拉杆计算通过,加斜撑,是构造措施吧,增加安全性。没有规范约定,是厂家、或专家要求吧


其他类似问题

这种预埋式的悬挑钢梁(16号工字钢),间距1.5米,计算高度20米,3排立杆,用20的钢拉杆软件计算能通过。我看了别人的计算书,超过2米下面就要设置斜撑。请问这种悬挑钢梁外挑超过多少米时,就要设置相应的斜撑?谢谢回复! ...阅读全文

和煦 2022-07-27 1414 1

请问大神,在大悬挑板区域,悬挑工字钢,也就是说悬挑钢梁的尾部预埋在悬挑区域,我加了下撑,还要在下层增加钢管顶撑啊 ...阅读全文

龙龙 2017-07-31 1984 1

悬挑工字钢下部斜撑,墙上支座钢板怎么预埋? ...阅读全文

LOVEの耦γμ 2019-12-11 1489 1

1悬挑脚手架需设置双剪刀撑是否有规范要求?2.如何计算呢?求教! ...阅读全文

豆豆781 2015-07-12 3302 1

悬挑板悬挑2.5米。想要斜撑支撑。需要哪个计算模块。怎么进行搭设比较好 ...阅读全文

豆豆550 2020-07-05 1124 1