1、低压配电柜出来的电缆属于供电干线还是电气动力?有规范依据吗?

2、备用电缆需要做资料吗?

豆豆9
回帖时间:2022-10-11 13:46:16 1楼

1、供电干线:主要是主干线,从低压配电房到总配电箱      电气动力:就是总配电箱出线。如图显示:1-1ALS至1-1AL(1-1AL是动力箱那就是电气动力)。同时可以去了解下双电源切换试验记录

2、备用电缆跟常规电缆同样做资料

  • 预言2022-10-11 15:25:48回复

    AL不是照明配电箱吗?如果AL是动力配电箱,哪这个AL配电箱的箱体安装不是要做在动力里面的成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装分项? AL不是照明配电箱吗?如果AL是动力配电箱,哪这个AL配电箱的箱体安装不是要做在动力里面的成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装分项?

  • 预言2022-10-11 15:26:43回复

    备用电缆是在备用不间断电源子分部做资料吗 备用电缆是在备用不间断电源子分部做资料吗

  • 豆豆92022-10-11 22:58:19回复

    1、首先区分380V和220V。AL是照明箱按照明资料做。你看看竖向电缆干线屋面风机或者电梯的配电箱。 2、你好了解下双电源的概念。 3、概念混淆,你是会做资料但是概念没搞明白。 1、首先区分380V和220V。AL是照明箱按照明资料做。你看看竖向电缆干线屋面风机或者电梯的配电箱。 2、你好了解下双电源的概念。 3、概念混淆,你是会做资料但是概念没搞明白。

  • 预言2022-10-13 18:24:08回复

    @ 豆豆9:末端配电箱我分得清楚,就是有点分不清箱与箱之间的关系,1-1ALS至1-1AL属于电气动力是吗,是因为1-1ALS进线是380V吗? @ 豆豆9:末端配电箱我分得清楚,就是有点分不清箱与箱之间的关系,1-1ALS至1-1AL属于电气动力是吗,是因为1-1ALS进线是380V吗?

  • 预言2022-10-13 21:43:46回复

    @ 豆豆9:双电源原理:当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,使设备仍能正常运行。意思我能理解,双电源配电箱都有一个自动切换开关。但是还是分不清低压配电柜出来的电缆备用电缆是不是属于备用不间断电源子分部 @ 豆豆9:双电源原理:当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,使设备仍能正常运行。意思我能理解,双电源配电箱都有一个自动切换开关。但是还是分不清低压配电柜出来的电缆备用电缆是不是属于备用不间断电源子分部

  • 豆豆92022-11-18 08:08:33回复

    @ 预言:1、看电箱的出线是不是三相的 2、不间断电源我们常说的是UPS,备用电缆常给消防应急用,逃生应急配置。你可以看看图纸是不是给消防用的。3、添加助教微信pm13017738122,进群讨论更多相关问题 @ 预言:1、看电箱的出线是不是三相的 2、不间断电源我们常说的是UPS,备用电缆常给消防应急用,逃生应急配置。你可以看看图纸是不是给消防用的。3、添加助教微信pm13017738122,进群讨论更多相关问题

其他类似问题

1、低压配电柜出来的电缆属于供电干线还是电气动力?有规范依据吗? 2、备用电缆需要做资料吗?...阅读全文

预言 2022-10-11 1998 1

怎样分别供电干线、电气动力、电气照明,同一层中供电干线、电气动力、电气照明安装中电导管敷设都需要报验么?还是分开报?...阅读全文

豆豆265 2015-11-06 7149 1

供电主缆(从各楼地下室通往户内供电的电缆)、电梯、水泵所用电缆及公共部分主缆都属于什么子分部?...阅读全文

刚好遇见你 2018-11-24 5018 2

请问电气动力都包括哪些?插座属于电气动力吗?...阅读全文

活在当下 2018-03-24 10447 4

请问各位大神,变配电室、供电干线、电气动力、自备电源等的每一个分项具体能通俗一点解释一下意思吗?刚接触水电 并不是很懂 谢谢大家赐教...阅读全文

YanDan 2017-07-22 4435 1