塔吊基础计算书
塔吊基础有多种形式,常见的有板式基础、十字基础、桩基础、组合式基础,此处以桩基础为例,计算书可参考如下:
矩形板式桩基础计算书
计算依据:
1、《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019
2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
5、《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021
6、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021
一、塔机属性
塔机型号
|
QTZ80(ZJ5710)-浙江建机
|
塔机独立状态的最大起吊高度H0(m)
|
40.5
|
塔机独立状态的计算高度H(m)
|
47
|
塔身桁架结构
|
方钢管
|
塔身桁架结构宽度B(m)
|
1.6
|
二、塔机荷载
1、塔机传递至基础荷载标准值
工作状态
|
塔机自重标准值Fk1(kN)
|
449
|
起重荷载标准值Fqk(kN)
|
60
|
竖向荷载标准值Fk(kN)
|
509
|
水平荷载标准值Fvk(kN)
|
31
|
倾覆力矩标准值Mk(kN·m)
|
1039
|
非工作状态
|
竖向荷载标准值Fk'(kN)
|
449
|
水平荷载标准值Fvk'(kN)
|
71
|
倾覆力矩标准值Mk'(kN·m)
|
1668
|
2、塔机传递至基础荷载设计值
工作状态
|
塔机自重设计值F1(kN)
|
1.35Fk1=1.35×449=606.15
|
起重荷载设计值FQ(kN)
|
1.35Fqk=1.35×60=81
|
竖向荷载设计值F(kN)
|
606.15+81=687.15
|
水平荷载设计值Fv(kN)
|
1.35Fvk=1.35×31=41.85
|
倾覆力矩设计值M(kN·m)
|
1.35Mk=1.35×1039=1402.65
|
非工作状态
|
竖向荷载设计值F'(kN)
|
1.35Fk'=1.35×449=606.15
|
水平荷载设计值Fv'(kN)
|
1.35Fvk'=1.35×71=95.85
|
倾覆力矩设计值M'(kN·m)
|
1.35Mk'=1.35×1668=2251.8
|
三、桩顶作用效应计算
承台布置
|
桩数n
|
4
|
承台高度h(m)
|
1.25
|
承台长l(m)
|
5.2
|
承台宽b(m)
|
5.2
|
承台长向桩心距al(m)
|
3.6
|
承台宽向桩心距ab(m)
|
3.6
|
承台参数
|
承台混凝土等级
|
C35
|
承台混凝土自重γC(kN/m3)
|
25
|
承台上部覆土厚度h'(m)
|
0
|
承台上部覆土的重度γ'(kN/m3)
|
19
|
承台混凝土保护层厚度δ(mm)
|
50
|
配置暗梁
|
否
|
承台底标高d1(m)
|
-4
|
基础布置图
承台及其上土的自重荷载标准值:
Gk=bl(hγc+h'γ')=5.2×5.2×(1.25×25+0×19)=845kN
承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.35Gk=1.35×845=1140.75kN
桩对角线距离:L=(ab2+al2)0.5=(3.62+3.62)0.5=5.091m
1、荷载效应标准组合
轴心竖向力作用下:Qk=(Fk'+Gk)/n=(449+845)/4=323.5kN
荷载效应标准组合偏心竖向力作用下:
Qkmax=(Fk'+Gk)/n+(Mk'+FVk'h)/L
=(449+845)/4+(1668+71×1.25)/5.091=668.558kN
Qkmin=(Fk'+Gk)/n-(Mk'+FVk'h)/L
=(449+845)/4-(1668+71×1.25)/5.091=-21.558kN
2、荷载效应基本组合
荷载效应基本组合偏心竖向力作用下:
Qmax=(F'+G)/n+(M'+Fv'h)/L
=(606.15+1140.75)/4+(2251.8+95.85×1.25)/5.091=902.554kN
Qmin=(F'+G)/n-(M'+Fv'h)/L
=(606.15+1140.75)/4-(2251.8+95.85×1.25)/5.091=-29.104kN
......(未完待续)
详细计算书可下载“品茗建筑云安全计算软件”获取:http://www.pmddw.com/SoftDown_28_995.aspx