高大模板工程检查验收
高大模板工程检查验收的项目以及内容主要有:施工方案、支架基础、支架构造、支架稳定、施工荷载、交底与验收、杆件连接、底座与托撑、构配件材质、支架拆除共计十个方面。
其中施工方案中:1)模板支架搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算,并应按规定进行审核、审批;
2)模板支架搭设高度 8m 及以上;跨度 18m 及以上,施工总荷载 15kN/㎡及以上;集中线荷载 20kN/m 及以上的专项施工方案应按规定组织专家论证。
支架基础中:1)基础应坚实、平整,承载力应符合设计要求,并应能承受支架上部全部荷载;
2)底部应按规范要求设置底座、垫板,垫板规格应符合规范要求;
3)支架底部纵、横向扫地杆的设置应符合规范要求;
4)基础应设排水设施,并应排水畅通;
5)当支架设在楼面结构上时,应对楼面结构强度进行验算,必要时应对楼面结构采取加固措施。
支架构造中:1)立杆间距应符合设计和规范要求;
2)水平杆步距应符合设计和规范要求,水平杆应按规范要求连续设置;
3)竖向、水平剪刀撑或专用斜杆、水平斜杆的设置应符合规范要求。
支架稳定中:1) 当支架高宽比大于规定值时,应按规定设置连墙杆或采用增加架体宽度的加强措施;
2)立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规范要求;
3)浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控,基础沉降、架体变形应在规定允许范围内。
施工荷载中:1)施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内;
2)当浇筑混凝土时,应对混凝土堆积高度进行控制。
交底与验收中:1)支架搭设、拆除前应进行交底,并应有交底记录;
2)支架搭设完毕,应按规定组织验收,验收应有量化内容并经责任人签字确认。
杆件连接中:1)立杆应采用对接、套接或承插式连接方式,并应符合规范要求;
2)水平杆的连接应符合规范要求;
3)当剪刀撑斜杆采用搭接时,搭接长度不应小于 1m;
4)杆件各连接点的紧固应符合规范要求。
底座与托撑中:1)可调底座、托撑螺杆直径应与立杆内径匹配,配合间隙应符合规范要求;
2)螺杆旋入螺母内长度不应少于 5 倍的螺距。
构配件材质中:1)钢管壁厚应符合规范要求;
2)构配件规格、型号、材质应符合规范要求;
3)杆件弯曲、变形、锈蚀量应在规范允许范围内。
支架拆除中:1)支架拆除前结构的混凝土强度应达到设计要求;
2)支架拆除前应设置警戒区,并应设专人监护。