高大模板检查频率
高大模板的检查频率主要可以参考基本规范,这里一一列举下。在《施工脚手架通用规范》GB55023-2022中,高大模板搭设过程中,应在下列阶段进行检查,检查合格后方可使用;不合格应进行整改,整改合格后方可使用:
1、基础完工后及脚手架搭设前;
2、首层水平杆搭设后;
3、搭设支撑脚手架,高度每 2步~4步或不大于 6m。
在《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016 中,脚手架在搭设过程中和阶段使用前,应进行阶段施工质量检查,确认合格后方可进行下道工序施工或阶段使用,在下列阶段应进行阶段施工质量检查:1、搭设场地完工后及脚手架搭设前;附着式升降脚手架支座、悬挑脚手架悬挑结构固定后;
2、首层水平杆搭设安装后;
3、支撑脚手架每搭设2步×4步或不大于6m高度。
高大模板现在用承插型盘扣架的非常多,因此我们也来看一下盘扣架规范的要求,根据JGJ/T231-2021规范要求:当出现下列情况之时,支撑架应进行检查与验收:基础完工后及支撑架搭设前;
超过8m的高支模每搭设完成6m高度后;
搭设高度达到设计高度后和混凝土浇筑前4停用】代月以上,恢复使用前;
5遇6级及以上强风、大雨及冻结的地基土解冻后。