塔吊基础混凝土
塔吊基础混凝土的要求有很多,比如基础的尺寸、混凝土强度、配筋要求、龄期要求等等,我们一一来看。首先看基础的尺寸,如果是板式基础的话,平面形状分为方形和矩形两种,一般方形指的是长短边之比在1~1.1之间的,矩形基础指的是长短边之比在1.1~2之间的(有人可能好奇如果长短边之比大于2呢?这里需要说明下,规范中针对板式基础的长短边比值要求的是不大于2);至于尺寸大小,一般板式基础的平面尺寸能够达到5*5、6*6甚至更大,而桩基础或者组合式基础的承台尺寸相对就会偏小一点。
其次我们看混凝土强度要求,板式基础最低强度等级是C30,垫层最低强度等级是C20;桩基础的话,承台的混凝土强度等级不应小于C30,混凝土灌注桩的强度等级不应小于C25,混凝土预制桩的强度等级不应小于C30,预应力混凝土桩的强度等级不应小于C40;并且要等塔吊基础具备一定强度之后才能安装和使用上部塔吊,比如需要达到80%强度之后才能安装塔吊,达到100%强度之后才能使用上部塔吊。
然后我们再看配筋要求,板式基础最小配筋率不应小于0.15%,梁式基础最小配筋率不应小于20%。桩基础的配筋率要看具体桩的类型,,对于灌注桩宜为0.20%~0.65%(小直径桩取高值);对于预制桩不宜小于对于预应力混凝土管桩的预应力钢筋不宣小于5%。
以上就是关于
塔吊基础混凝土的要求,想要更具体的可以参考,《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019,希望对你有帮助。