塔吊基础如果在基坑内部的话,一般没有离基坑边的要求,因为这个时候塔吊基础承台是处于基坑底部的,不会影响到边坡的安全性问题。但是如果塔吊布置在基坑外,或者就布置在基坑的边坡上,那么就有可能会对边坡的稳定性造成影响,因此需要经过计算确定。
按照《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019规范的4.3.1条要求:当塔础底标高接近稳定边坡;股底或基坑底部并符合下列要求之时,可不进行地基稳定性验:
1.底面外边缘线至坡顶的水平距离不小于2.0m,基础底面至坡(坑)底的竖向距离不大于1.0m,基底地基承载力特征值不小于130时,且其下无软弱下卧层;2.采用桩基础。
因此我们可以得出,塔吊基础距离基坑边的要求,刚好如上图所示。