塔吊基础常用的有很多种:板式基础、桩基础、组合式基础等,如果采用桩基础的话,优先采用四桩及以上的群桩作为塔吊基础。那么采用四桩基础的时候,具体的计算书和方案该如何编制呢?
我这里以四桩基础为例简单分享下计算书以及专项施工方案编写内容。计算书内容示例:1、桩基竖向抗压承载力计算桩身周长:u=πd=3.14×0.8=2.513m
桩端面积:Ap=πd2/4=3.14×0.82/4=0.503m2
Ra=ψuΣqsia·li+qpa·Ap
=0.8×2.513×(0.71×10+5.36×8+7.32×25+7.48×35+4.83×70)+4000×0.503=3686.605kN
Qk=323.5kN≤Ra=3686.605kN
Qkmax=668.558kN≤1.2Ra=1.2×3686.605=4423.926kN
满足要求!
2、桩基竖向抗拔承载力计算Qkmin=-21.558kN<0
按荷载效应标准组合计算的桩基拔力:Qk'=21.558kN
桩身位于地下水位以下时,位于地下水位以下的桩自重按桩的浮重度计算,
桩身的重力标准值:Gp=lt(γz-10)Ap=25.7×(25-10)×0.503=193.906kN Ra'=ψuΣλiqsiali+Gp=0.8×2.513×(0.6×0.71×10+0.3×5.36×8+0.4×7.32×25+0.6×7.48×35+0.6×4.83×70)+193.906=1099.216kN
Qk'=21.558kN≤Ra'=1099.216kN
满足要求!
3、桩身承载力计算纵向普通钢筋截面面积:As=nπd2/4=14×3.142×202/4=4398mm2
(1)、轴心受压桩桩身承载力
荷载效应基本组合下的桩顶轴向压力设计值:Q=Qmax=902.554kN
ψcfcAp+0.9fy'As'=(0.75×19.1×0.503×106 + 0.9×(360×4398.23))×10-3=8630.501kN
Q=902.554kN≤ψcfcAp+0.9fy'As'=8630.501kN
满足要求!
(2)、轴心受拔桩桩身承载力
荷载效应基本组合下的桩顶轴向拉力设计值:Q'=-Qmin=29.104kN
fyAs=(360×4398.23)×10-3=1583.363kN
Q'=29.104kN≤fyAs=1583.363kN
满足要求!
4、桩身构造配筋计算As/Ap×100%=(4398.23/(0.503×106))×100%=0.874%≥0.65%
满足要求!
5、裂缝控制计算裂缝控制按三级裂缝控制等级计算。
(1)、纵向受拉钢筋配筋率
有效受拉混凝土截面面积:Ate=d2π/4=8002π/4=502655mm2
As/Ate=4398.23/502655=0.009< 0.01
取ρte=0.01
(2)、纵向钢筋等效应力
σsk=Qk'/As=21.558×103/4398.23=4.902N/mm2
(3)、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数
ψ=1.1-0.65ftk/(ρteσsk)=1.1-0.65×2.39/(0.01×4.902)=-30.594
取ψ=0.2
(4)、受拉区纵向钢筋的等效直径
dep=Σnidi2/Σniνidi=(14×202)/(14×1×20)=20mm
(5)、最大裂缝宽度
ωmax=αcrψσsk(1.9c+0.08dep/ρte)/Es=2.7×0.2×4.902×(1.9×50+0.08×20/0.01)/200000=0.003mm≤ωlim=0.2mm
满足要求!
施工方案主要内容为九章节:工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工保证体系、施工管理及作业人员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关施工图纸。具体内容可以参考如下(此处以施工工艺技术重得操作要求为例):(1)、做好施工前的技术交底工作,要求每一位施工人员在掌握施工方法、质量保证措施和施工要求的同时,还必须有足够质量意识。认真执行单桩质量自检、互检、交接验收制度。
(2)、钻孔灌注桩施工要求
1)在钻孔过程中必须经常测定护壁泥浆比重,含沙率、粘度、PH值,合理控制泥浆的性质,以保证在孔壁稳定的情况下泥皮厚度最薄。
2)在灌注水下砼时,应进行清孔,塔吊桩孔底沉渣≤50㎜。
3)在距孔底0.5M深度范围内的泥浆比重不得大于1.20,并应控制含砂率及粘度,清孔符合要求后半小时内必须灌注混凝土,灌注必须连续,直至成桩完毕。
4)桩身灌注充盈系数应控制在大于1.10,桩身混凝土超灌高度工程桩为1.5m;桩身混凝土为C35;
5)混凝土初灌量满足导管埋深1.0米以上。
(3)、钢筋笼的制作、运送与安放
1)钢筋和焊条必须有出厂质保单;焊工须持证上岗;钢筋及焊接件经试验合格后,方可制作钢筋笼;锈蚀严重的钢材不得使用。
2)钢筋笼应严格按图纸要求分节制作各项偏差应符合规范;主筋与箍筋、加强箍间,采用点焊连接;在同一截面的接头数量须≤50%;错开长度≥35d且不小于500mm;按设计要求控制保护层厚度不小于50mm;笼间搭接单面焊缝长度为10d。
3)加工成型并经监理检验合格的钢筋笼均需挂牌。
4)钢筋笼在制作、运送和安放过程中,不允许产生不可恢复的变形。
吊放钢筋笼时,要对准桩孔中心垂直缓缓下沉;笼间搭接焊毕,经监理检验合格后,才能下入孔内;钢筋笼下放到设计位置后,确保在孔内居中的前提下,用吊筋立即固定于机台上。
(4)、钢筋笼制作允许偏差
1)钢筋笼长度:±100mm
2)钢筋笼直径:±10mm
3)主筋间距:±10mm
4)箍间距筋:±20mm
(5)、桩钢筋笼主筋锚入承台不少于40d。
以上就是塔吊四桩基础的回答,希望对你有帮助,如果想要完整的计算书和施工方案,可以到品茗建筑云安全计算软件中直接生成。