塔吊抗倾覆计算
很多人会疑惑为什么塔吊基础不需要进行抗倾覆验算,原因是因为在塔吊基础的计算书中没有找到和抗倾覆验算相关的内容,甚至没有找到抗倾覆验算这几个字,因此认为塔吊基础不需要进行抗倾覆验算,其实这个想法是错误的。
塔吊基础需要进行抗倾覆验算,只不过与常规脚手架的抗倾覆验算不同,塔吊基础在进行抗倾覆验算的时候,实际验算的项目不同,比如矩形板式基础,其偏心距验算实质上就是抗倾覆验算,我们可以在计算书中找到偏心距验算的相关内容,参考内容如下:
偏心距验算
(1)、偏心位置相应于荷载效应标准组合时,基础边缘的最小压力值:
Pkmin=(Fk+Gk)/A-Mkx/Wx-Mky/Wy
=(449+1125)/36-1179.454/36-1179.454/36=-21.803<0
偏心荷载合力作用点在核心区外。
(2)、偏心距验算偏心距:e=(Mk+FVkh)/(Fk+Gk)=(1668+71×1.25)/(449+1125)=1.116m
合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离:
a=(62+62)0.5/2-1.116=3.127m
偏心距在x方向投影长度:eb=eb/(b2+l2)0.5=1.116×6/(62+62)0.5=0.789m
偏心距在y方向投影长度:el=el/(b2+l2)0.5=1.116×6/(62+62)0.5=0.789m
偏心荷载合力作用点至eb一侧x方向基础边缘的距离:b'=b/2-eb=6/2-0.789=2.211m
偏心荷载合力作用点至el一侧y方向基础边缘的距离:l'=l/2-el=6/2-0.789=2.211m
b'l'=2.211×2.211=4.888m2≥0.125bl=0.125×6×6=4.5m2
再比如桩基础,同样其在验算桩的抗拔能力时,实质上就是在验算抗倾覆,我们同样可以在计算书中找到桩抗拔能力验算的相关内容,参考内容如下:桩基竖向抗拔承载力计算
Qkmin=-21.558kN<0
按荷载效应标准组合计算的桩基拔力:Qk'=21.558kN
桩身位于地下水位以下时,位于地下水位以下的桩自重按桩的浮重度计算,
桩身的重力标准值:Gp=lt(γz-10)Ap=25.7×(25-10)×0.503=193.906kN Ra'=ψuΣλiqsiali+Gp=0.8×2.513×(0.6×0.71×10+0.3×5.36×8+0.4×7.32×25+0.6×7.48×35+0.6×4.83×70)+193.906=1099.216kN
Qk'=21.558kN≤Ra'=1099.216kN
以上就是有关
塔吊基础抗倾覆验算的相关回答,希望对你有帮助。