难道是BUG,梁底不加支撑算不过
1044
3
模块:梁模板(盘扣式,梁板立柱共用);梁截面尺寸:200x300(还可以再小些);纵横向梁立杆间距:900;主梁钢管:48x2.8;小梁方木:30x80;梁底小梁根数:2,主梁根数:1。
梁底不增加立杆根数的话梁高度改的再小也计算不通过。
我450的间距都算不过,喊我加2立杆200*400的梁
豆豆592023-04-14 09:37:26回复
不管梁高设置的再小,梁底不加立杆的话主梁抗弯都通不过 不管梁高设置的再小,梁底不加立杆的话主梁抗弯都通不过
22023-04-17 08:56:29回复
@ 豆豆59:那是因为你立杆间距太大了,一根主梁抗弯很差 @ 豆豆59:那是因为你立杆间距太大了,一根主梁抗弯很差
其他类似问题
模块:梁模板(盘扣式,梁板立柱共用);梁截面尺寸:200x300(还可以再小些);纵横向梁立杆间距:900;主梁钢管:48x2.8;小梁方木:30x80;梁底小梁根数:2,主梁根数:1。梁底不增加立杆根数的话梁高度改的再小也计算不通过。...阅读全文
豆豆59 2023-04-13 1044 3
2600*2700梁 支撑高度7.25米 板厚250...阅读全文
+_+ 2018-10-31 1552 3
计算梁时,软件上梁底木方是平行于梁方向的,如果梁底与板底平的,XY方向,必定有1个方向木方是与梁底垂直的,请问有没这个计算模型?...阅读全文
黄先生 2013-04-19 4597 2
论坛的大神,请问模板工程计算-梁模板(扣件钢管架)-梁底模参数-梁底支撑小横杆根数,这个“梁底支撑小横杆根数”是什么意思?是不是填入1就变成了两根小横杆合并?类似于柱箍两根合并?...阅读全文
信阳米贵 2017-08-01 5219 2
在进行梁模板受力验算时,计算模型下面有“梁底支撑小梁最大悬挑长度(mm)”具体指的什么?...阅读全文
杜学亮 2018-06-19 24259 3