奋斗
发帖时间:2023-04-23 14:36:36 楼主

脚手架超高计算,脚手架超高怎么计算

豆豆923
回帖时间:2023-04-24 19:13:37 1楼

超高的脚手架从危大工程划分上有一些区别,例如落地式超过50m的属于超过一定规模的危大工程,需要在方案通过审核审批后组织专家论证通过后方可实施,但是这也只能算是流程上的不同,从计算上来说,整体思路还是一样的。


以高度比较高的落地式脚手架为例,我们同样是计算纵横向水平杆、连接节点(扣件)、立杆、地基基础、连墙件,计算的内容也是基本相同,比如纵横向水平杆的抗弯强度和挠度验算,立杆主要有长细比和立杆稳定性的验算,连墙件也是长细比、稳定性的验算,那么超高的脚手架计算有哪些不同点呢?


首先,高度一旦上去之后,整体荷载会增大,对应的立杆计算就会更难通过,因为底部立杆会计算从上往下累计的荷载传递;对连墙件可能也会有影响,因为高度较高的情况下,对应的风压高度变化系数取值也会变大,可能会导致连墙件需要加密才能保证计算通过;另一个就是对地基基础可能会有影响,也同样是由于荷载过大之后,地基基础的计算同样更难通过,可能需要处理下地基,或者更换垫板等等方式。除此之外,需要注意的是,有些规范中也会验算允许的zui大搭设高度,比如在JGJ130-2011中就会有一条额外的验算就是zui大允许搭设高度,所以在规划架体搭设高度的同时,也要符合规范的该条要求。


综上所述,超高的脚手架计算还是相同的思路,可以借助品茗建筑云安全计算软件中的脚手架工程模块或者模板工程模块进行快速计算和生成施工方案。


其他类似问题

脚手架超高计算,脚手架超高怎么计算...阅读全文

奋斗 2023-04-23 773 1

单立杆的轴心压力设计值 N1=(1.3×(NG1k+NG2k)+1.5NQ1k)×(hx1+(1-Kf) ×(hx顶-hx1)+max[7.2,(1-Kf)×hj顶])/H=(1.3×(4.755+5.056)+1.5×1.8) ×(18+(1-0.8)×(18-18)+max[7.2,(1-0.8)×15.05])/33.05=11.783KN 为什么这个KF值有的取0.35有的取0.8...阅读全文

豆豆967 2023-03-14 1971 1

石油化工钢结构管廊,设备框架钢结构施工脚手架多采用井字架脚手架。规范SH/T3555-2014,脚手架计算模块没有相应的计算...阅读全文

上善若水 2021-07-05 586 0

井字架脚手架如何计算,...阅读全文

上善若水 2021-07-05 644 1

旧城改造办 2019-05-29 975 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭