塔吊基础施工包括垫层施工、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑、保温养护和土方回填等步骤。
塔吊基础钢筋采用Φ20,为双层网片,钢筋间距为150mm,上下网片中间为100根φ14拉结筋,保护层厚度为25mm。
模板支设可以采用10厚竹夹板,木夹板后为双层50×100mm木方背肋,背肋设二道钢管斜撑支撑于土壁上,斜撑间距为1200mm。
混凝土浇筑采用C30混凝土,采用商品混凝土进行浇筑。振动棒振捣时,应快插慢拔,防止混凝土分层、离析或出现空洞。
塔吊基础应预留测温孔,测温孔布置在基础中间,其深度为基础厚度的一半。测温孔采用预埋钢管。
如需了解更多关于塔吊安装的信息,建议咨询专业人士。