电弧焊接头应该怎么抽样检测
284
1
电弧焊接头应该怎么抽样检测?
在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同形式电弧焊接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过连续二楼层中300个同牌号钢筋、同形式电弧焊接头作为一批;每批随机切取3个接头,做拉伸试验;
在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验;钢筋与钢板搭接焊接头可只进行外观质量检查。
注意:在同一批中若有3种不同直径钢筋的电弧焊接头,应在最大直径钢筋接头和最小直径钢筋接头中分别切取3个试件进行拉伸试验。
其他类似问题
电弧焊接头应该怎么抽样检测?...阅读全文
奋斗 2023-09-27 284 1
气压焊接头应该怎么抽样检测...阅读全文
奋斗 2023-10-07 257 1
电渣压力焊接头应该怎么抽样检测?...阅读全文
奋斗 2023-09-28 404 1
闪光对焊接头应该怎么抽样检测...阅读全文
奋斗 2023-09-26 771 1
钢筋机械连接接头应该怎么样抽样检测?...阅读全文
奋斗 2023-10-12 294 1
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取