在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同形式电弧焊接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过连续二楼层中300个同牌号钢筋、同形式电弧焊接头作为一批;每批随机切取3个接头,做拉伸试验;
在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验;钢筋与钢板搭接焊接头可只进行外观质量检查。
注意:在同一批中若有3种不同直径钢筋的电弧焊接头,应在最大直径钢筋接头和最小直径钢筋接头中分别切取3个试件进行拉伸试验。