奋斗
发帖时间:2023-11-10 17:16:17 楼主

节能设计变更有什么要求吗?

豆豆923
回帖时间:2023-11-14 16:55:52 1楼

由于材料采购供应、施工工艺改变等原因,建筑工程施工中可能需要改变节能设计。为了避免这些改变影响节能效果,规范对涉及节能的设计变更严格加以限制。要求当工程设计变更时,建筑节能性能不得降低,且不得低于国家现行有关建筑节能设计标准的规定。


这样规定有三层含义:第一,任何有关节能的设计变更,均须在施工前办理设计变更手续;第二,有关节能的设计变更不应降低建筑节能效果;第三,有关节能的设计变更还应报原节能设计审查机构审查。


节能设计变更应首先由设计单位计算校核,并报原施工图设计文件审查机构重新审查,出具书面审查文件,并按变更后的要求进行施工和验收。根据目前国家规定,该设计变更须由设计、建设、监理、施工单位签署后方可实施。


其他类似问题

节能设计变更有什么要求吗?...阅读全文

奋斗 2023-11-10 647 1

设计变更(一) 设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量,完善工程设计。设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上,经施工企业和建设单位提出,各方研究同意而改变施工图的做法,都属于设计变更,为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。2、施工企业在施工过程中,遇到一些原设计未预料到的具体情况,需要进行处理;因而发生的设计变更。如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等,需改变原设计管道的走向或标高,经设计单位和建设单位同意,办理设计变更或设计变更联络单。这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量,以及变更后的施工图,经方签字确认后即为设计变更。3、工程开工后,由于某些方面的需要,建设单位提出要求改变某些施工方法,或增减某些具体工程项目等,如在一些工程中由于建设单位要求增加的管线,再...阅读全文

℡Smile凤﹍ 2017-05-29 2628 0

设计变更依据性文件对照表中编号及修改条款栏该如何填写...阅读全文

豆豆495 2023-06-03 385 1

门窗节能保温等级不符合设计要求,设计要求5级,实验为4级。这种情况如何处理?...阅读全文

陈规陋习 2010-12-30 4177 1

关于保温材料送检的要求1、围护系统节能分为:外墙体节能、屋面节能、地面节能 2、所有的原材复试都要求是见证取样送检,报告要加盖见证取样章3、所有的材料在使用之前,一定要有一组复试项目完整的复试报告,就是说,先送检一组,复试合格后,再使用,复试报告日期要比施工早。 、 4、所有的报告,不要一批次把所有组数昨晚,要分批次,分时间做,因为一般工程保温材料不会是一批次都进完的,所以要分开批次做,时间上要错开。 一、主要外墙外保温系统种类: (1)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统(2)胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温系统(因导热系数大,现在不常用)(3)EPS板现浇混凝土外墙外保温系统(无网现浇系统)(4)EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统(有网现浇系统)(5)机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统(机械固定系统)(6)喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统(7)保温装饰一体化外墙外保温系统1.1膨胀聚苯板(或者挤塑板)薄抹灰外墙外保温系统1、外墙保温板的导热系数,密度,抗压强度或压缩强度,燃烧性能 同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。2、抹面胶浆(或抗裂胶浆)①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平...阅读全文

V。 2017-05-25 4795 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭