设计说明:
1.1. 真空干燥: 氮气试压完毕后,要使用真空泵对系统进行真空干燥,使用前必须检查真空泵的抽真空能力能否达到0.2Torr(26Pa),并且其排气量不得小于4升/秒。
1.1.1. 第一步:真空干燥
接上真空表,将真空泵运转2小时以上,压力应达到-755mmHg,并继续抽吸至少45分钟以上,检查系统有无泄漏。
若真空泵运转2小时以上达不到-755mmHg以下时,表明系统内有水分或有漏气口,将真空泵再运转1小时做进一步观察。
若真空泵运转3小时以上仍达不到-755mmHg,则检查是否有漏气口。
1.1.2. 第二步:真空保持试验
达到-755mmHg并稳定的情况下即可保持1小时,真空表指针不上升为合格,指针上升表示内有水分或漏气口,需继续处理。
冷媒的充填量可按空调设备资料要求计算。
每个系统追加的冷媒量均填在室外机标签上,以便以后维修保养。 如冷媒不能完全加入,还可在开机时加入。
1.2. 首次开机调试由空调设备生产厂家授权调试人员进行。试机工作应在系统吹污、气密性试验、抽真空、充填冷媒等项工作都已进行并达到要求后,各项记录齐全并经主管人员核实签章后进行。
请教一下,氟利昂的多联机空调,管道(设备)真空试验记录中,试验真空度pa,这个应该填多少,下面的试验过程怎么写?