豆豆32
发帖时间:2023-12-26 15:54:35 楼主

钻孔灌注桩后端注浆检测浆液多少方量作为一组检验批送检?

书润德
回帖时间:2024-03-08 15:42:52 1楼

发一个《注浆技术规程》YS/T5211--2018,供同行们参考。

书润德
回帖时间:2024-03-08 15:10:02 2楼

个人意见:钻孔桩注浆后压浆的检验批放量:宜按一桩一批做检验记录。注浆过程中(1)检验注浆材料必须符合相关标准规范的规定如水泥、外加剂等。 (2) 统计计算灌浆量。(3)真实记录注浆压力值。     。注浆完成后28天,检验注浆效果。灌浆效果则指灌浆后能将地基土的物理力学性质提高的程度。 灌浆质量高不等于灌浆效果好。钻孔位置、深度、灌浆压力等, 都要求符合规范的。灌浆效果的检验,通常在注浆结束后28d才可进行。 检验方法如下: 质量检验的具体方法有开挖法、钻芯法、高应变法、载荷试验法、变形观测法等。如果对桩周土体地基有加固要求的,还应做静力触探测试,并同加固前的触探值做比较分析,也包括加固缺陷桩基后的效果检测,应主要以承载力检测为主,因此检测方法主要采用高应变法和静载试验法,抽芯法和低应变法,主要作为直观检测方法。通过检测经过加固后缺陷桩的主要缺陷是否已经充分注入水泥来判断加固效果。纯碎的桩质量缺陷加固注浆,应该是一桩一检验。但抽取数量可以参考如下:

(1) 高应变法:对于三级建筑桩基以及工程桩施工前已进行单桩静载试验的一、二级建筑桩基,可以采用高应变法对工程桩单桩竖向承载力进行检测。高应变法还可直接反映桩身质量来判断加固效果。检测桩数不宜少于总加固桩数的5 % ,并不得少于5条。

(2) 静载试验法:一级以及地质条件复杂、桩的施工质量可靠性低、桩数多的二级建筑桩基,应采用静载试验进行。检测桩数为总加固桩数的2 % ,且不少于3 条。

(3) 抽芯法:检测桩数为总加固桩数的5 % ,且不少于5 条。抽芯孔数: D 1. 2m ,每桩钻一孔;1. 2 m ≤D ≤1. 6 m ,每桩钻二孔; D  1. 6 m ,每桩钻3 孔。抽芯孔深度:每孔至少应有一孔钻至设计要求的深度,如设计未有明确要求时,宜钻入持力层3倍桩径且不小于3 m。

(4) 低应变法:通过对比缺陷桩加固前后的波形变化,定性 分析 加固效果。低应变法应用的关键是缺陷桩加固前应进行检测,以便进行加固前后的波形对比。低应变法的检测数量为加固桩数的100 %。

   以上内容供同行参考。

其他类似问题

后注浆钻孔灌注桩用哪个检验批?另外还需要单独出钢筋笼的检验批吗 ...阅读全文

豆豆552 2023-04-30 351 0

桩基抽芯,现场注浆需不需要送检试块? ...阅读全文

嘿嘿 2018-01-02 2578 3

品茗二代4.0里面有钻孔灌注桩的全套资料模板吗 ...阅读全文

曾浩 2013-12-12 2970 1

长螺旋钻孔管内泵压灌注桩属于压灌桩还是灌注桩 ...阅读全文

丫头 2021-01-22 655 2

有没有做过广东省钻孔灌后注浆检验批资料的,用的是什么表格? ...阅读全文

豆豆695 2020-08-07 601 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭