奋斗
发帖时间:2024-03-14 13:34:33 楼主

为什么施工场地是电气危险大的特殊场所?

豆豆923
回帖时间:2024-03-19 16:14:04 1楼

有以下几个方面的原因使施工场地比一般场所具有更大的电气危险性。


(1)施工场地属户外不具备等电位联结的场所,在相同的故障条件下施工 场地的接触电压更高,电击致死的危险更大。为减少电击死亡事故,在施工场地内要求在更短的时间内切断接地故障。


(2)施工场地是电气环境条件恶劣的场所,它不仅因风吹、雨淋、日晒等 恶劣气候条件使电气绝缘水平下降,而且由于场地内众多运输车辆和施工机械的运作,使电气设备和线路易受撞击碾压导致机械损伤。另外,施工用的配电 箱、插座箱和电线电缆等设备线路还经常更换场地,整个施工场地就是一个临时性的电气装置,频繁的挪动和运输十分容易给施工用配电设备和电线电缆造 成机械损伤,留下事故隐患。


(3)在施工场地作业的施工人员自身还特别易受电击的伤害。因为他们在 作业中常被水溅雨淋,使皮肤潮湿人体阻抗下降,所以施工场地的接触电压限 值 U?不是50V 而是25V; 他们又经常使用发生电击时难以摆脱的手持式和移动 式的电动施工工具,这些不利因素都能使施工人员遭受电击时发生心室纤颤致死的危险增大。