装用 RCM  防范接地故障电弧火灾应如何设置才简单有效?

豆豆923
回帖时间:2024-04-11 17:04:57 1楼

IEC 标准和许多发达国家都对接地故障电弧火灾的防范作出规定,这里以防 电气火灾做得最好的日本的做法作为借鉴来介绍。

日本《内线规程》第190-1条规定建筑物内低压线路可能发生接地故障时 就必须安装自动报警的RCM。大家知道只有双重绝缘的线路和设备才不可能发生接地故障,但谁也不能保证一个建筑物内的电气线路和设备全为双重绝缘。 因此《内线规程》规定150m2 以上建筑面积的旅馆、住宅、公寓和其他一些建 筑物都需装设RCM。按此规定大量建筑物都需安装 RCM, 势将增加建设投资。但《内线规程》对这一报警的设置却十分简单价廉和有效。如果建筑物为低压供电,《内线规程》规定其检测元件(零序电流互感器),应安装在户外的电源进线箱前如图12-13所示。如果安装在户外有困难,也可在户内安装,但必须 安装在接近电源进线处。

图12 . 13 - 1  日本《内线规程》内 RCM

报警系统安装示例


图12 . 13 - 2  变 电 所 内RCM 报警系统

电流互感器安装位置

如果建筑物为高压供电,则此检测接地故障电流的电流互感器应安装在变

其他类似问题