奋斗
发帖时间:2024-05-15 17:41:01 楼主

建筑地基基础设计规范

豆豆923
回帖时间:2024-05-15 17:43:28 1楼

建筑地基基础设计规范:


一般性规定

1、摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍;当扩底直径大于2m时桩端净距不宜小于1m。在确定桩距时尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响。


2、扩底灌注桩扩底直径应大于桩身直径的3倍。


3、桩底进入持力层的深度根据地质条件荷载及施工工艺确定宜为桩身直径的1~3倍。在确定桩底进入持力层;深度时尚应考虑特殊土、岩溶以及震陷液化等影响。嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的最小深度不宜小于0.5m。


4、布置桩位时宜使桩基承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合。


5、预制桩的混凝土强度等级不应低于C30,灌注桩不应低于C20,预应力桩不应低于C40。


6、桩的主筋应经计算确定,打入式预制桩的最小配筋率不宜小于0.8%,静压预制桩的最小配筋率不宜小于0.6%,灌注桩最小配筋率不宜小于0.2%~0.65%(小直径桩取大值)。


7 、配筋长度:


1) 受水平荷载和弯矩较大的桩配筋长度应通过计算确定;


2)桩基承台下存在淤泥淤泥质土或液化土层时配筋长度应穿过淤泥淤泥质土层或液化土层;


3) 坡地岸边的桩8度及8度以上地震区的桩抗拔桩嵌岩端承桩应通长配筋;


4) 桩径大于600mm的钻孔灌注桩构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3。


8、桩顶嵌入承台内的长度不宜小于50mm,主筋伸入承台内的锚固长度不宜小于钢筋直径(I级钢)的30倍和钢筋直径(II级钢和III级钢)的35倍。对于大直径灌注桩当采用一柱一桩时可设置承台或将桩和柱直接连接桩和柱的连接可按本规范第8.2.6条高杯口基础的要求选择截面尺寸和配筋柱纵筋插入桩身的长度应满足锚固长度的要求。


9、 在承台及地下室周围的回填中应满足填土密实性的要求。


其他类似问题

建筑地基基础设计规范...阅读全文

奋斗 2024-05-15 198 1

新的地基基础验收规范桩基础取消了原规范“5.1.8 除本规范第5.1.5、5.1.6条规定的主控项目外,其他主控项目应全部检查,对一般项目,除已明确规定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注桩应全部检查。”那么问题来了,一般项目按多少来抽查呢?...阅读全文

豪华和尼梁 2018-12-08 949 2

梁模板地基基础取值中“地基承载力特征值”中“可按本规范6.3.2条采用”,指的是哪本规范?...阅读全文

123456call 2017-03-29 1673 1

求助:建筑地基基础施工质量验收标准GB50202-2018从2018.10.1起实施,那10.1前已开工但目前仍在基础阶段施工的项目,应该按2002还是2018的标准实施?...阅读全文

2018-11-20 1227 3

基坑排桩支护设计规范...阅读全文

奋斗 2024-04-22 476 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭