同一组试块的抗压强度代表值的取值方法,主要遵循《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107–2010)的相关规定,具体步骤如下:
正常情况:取三个试件强度的算术平均值作为该组试件的抗压强度代表值。这个平均值需要精确到0.1MPa。
异常情况一:当三个试件强度中的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,此时取中间值作为该组试件的抗压强度代表值。例如,如果三个试件的强度分别为9MPa、10MPa、12MPa,其中最大值12MPa与中间值10MPa的差值超过了中间值的15%,因此应取中间值10MPa作为该组试件的抗压强度代表值。
异常情况二:如果三个试件强度中的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%,则该组试件的试验结果无效,不应作为评定的依据。例如,如果三个试件的强度分别为8MPa、10MPa、12MPa,其中最大值12MPa和最小值8MPa与中间值10MPa的差值均超过了中间值的15%,因此这组试件的试验结果将不被采纳。
综上所述,同一组试块的抗压强度代表值的取值方法主要基于三个试件强度的算术平均值,但在特定情况下(即出现异常值时),需要按照上述规定进行调整。