在危大工程中,脚手架方案的分析需要考虑多个位置及要素,以确保脚手架的安全、稳定和符合工程要求。以下是分析脚手架方案时需要关注的主要位置及相关信息:


一、基础与地基


地基承载力:需要进行地基承载力的计算,确保地基能够承受脚手架传递的荷载。具体计算可以参照文章中提到的地基承载力计算公式,如pf = N/A,其中pf为立杆基础底面的平均压力,N为上部结构传至基础顶面的轴向力设计值,A为基础底面面积。


脚手架底座底面标高:应高于自然地坪50mm,以确保排水畅通和防止地基受潮。


脚手架基础处理:在回填土完成后进行夯实,并采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化,硬化厚度不小于10cm。


二、立杆与间距


立杆间距:根据工程要求和材料规格,确定合理的立杆间距。一般情况下,脚手架立杆间距为1m,横距也为1m,步距为1.5m。


立杆垂直度:立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400,以确保脚手架的稳定性。


立杆连接方式:立杆底部应设置垫木和扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座不超过20cm。


三、大横杆与小横杆


大横杆间距:在脚手架高度方向的间距一般为1.8m,以便于立网的挂设。大横杆应置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。


小横杆设置:按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆上,以形成空间结构整体受力。


四、剪刀撑与连墙件


剪刀撑设置:脚手架外立面两端各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置,以增强脚手架的整体稳定性。


连墙件间距:连墙杆间距竖直按楼层标高不超过4m,水平4.5m(即两步三跨),以确保脚手架与主体结构的可靠连接。


五、其他要素


选材与质量:脚手架的选材应符合国家标准,材料质量应符合相关要求。


设计与计算:脚手架设计应符合国家、地方有关技术标准和规范的要求,并应有专业设计单位出具设计图纸和计算书。


搭设与管理:脚手架搭设应由专业脚手架搭设企业负责,搭设人员应经过专业培训并持有相应资格证书。在使用过程中应定期进行检查和维护,确保脚手架的安全性和稳定性。


综上所述,危大工程中脚手架方案的分析需要综合考虑基础与地基、立杆与间距、大横杆与小横杆、剪刀撑与连墙件等多个位置和要素。通过合理的设计、选材和搭设管理,可以确保脚手架的安全、稳定和符合工程要求。