支模架体系搭设需要遵循一定的规范,以下是一些常见的要求:
施工方案:
模板支架需编制专项施工方案,结构设计需经计算;
专项施工方案需按照程序进行审核、审批;
超规模模板支架专项施工方案需按规定组织专家论证。
支架基础:
基础应坚实、平整,承载力应符合设计要求,并能承受支架上部全部荷载;
支架底部应按规范要求设置垫板,垫板规格应符合规范要求。如底座宜采用规格不小于150mm×150mm×6mm钢板和钢管套管焊接组成,底座下应设置长度不少于2跨、宽度不小于150mm、厚度不小于50mm的木垫板或钢垫板;
支架底部纵、横向扫地杆的设置应符合规范要求,即在立柱底距200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设置扫地杆;
基础应采取排水措施,保证排水畅通;
当支架设在楼面结构上时,应对楼面结构强度进行验算,必要时应对楼面结构采取加固措施。如下层楼板不能承受上层施工荷载时,下层楼板模板支撑架体不拆除,同时对应上层高支模区域大梁下立杆位置,增加立柱进行加固,或由设计单位提出处理方案。
支架构造:
立杆间距应符合设计和规范要求,如采用扣件式钢管作支架时,立杆纵横向间距不应大于1.5m;采用扣件式钢管作高大模板支架时,立杆纵横向间距不应大于1.2m;
水平杆步距应符合设计和规范要求,如采用扣件式钢管作支架时,支架步距不应大于2.0m;采用扣件式钢管作高大模板支架时,支架步距不应大于1.8m;扣件式立杆顶部应设可调支托,U形支托与楞梁两侧间如有间隙,必须顶紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心;碗扣式立杆应根据所承受的荷载选择立杆的间距和步距,底层纵、横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于等于350mm,严禁施工中拆除扫地杆,立柱应配置可调底座或固定支座;当层高在8-20m时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆,且所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢,无处可顶时,应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续剪刀撑;
不同支架立杆不得混用;
模板支撑体系,在外侧周圈应设由下至上的连续式剪刀撑;对于扣件式钢管满堂支撑架应根据架体的类型设置剪刀撑,普通型架体内部纵横向每5m-8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为5m-8m,在竖向剪刀撑交点平面应设置水平剪刀撑;竖向剪刀撑应与每一条与其相交的立杆扣接(不直接与竖直剪刀撑斜杆接触的立杆除外)。...