人防工程相对于一般房建项目要求会高一点,人防工程的后浇带浇筑有以下的规定:
1)后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30m~60m,宽度宜为800mm~1000mm;
2)后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,并应按设计要求加设附加钢筋;
3)后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工;
4)后浇带混凝土施工前,后浇缝部位和外贴式止水带应予以保护,严防落入杂物和损伤外贴式止水带;
5)后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其强度等级应高于两侧混凝土一个等级;
6)后浇带混凝土的养护时间不得少于28d。
我们在编制人防工程后浇带的资料时,要注意验收记录中的质量验收内容和日期的填写,同时满足设计及以上规范中的要求。