奋斗
发帖时间:2024-06-27 17:48:39 楼主

人防工程中后浇带施工有哪些要求

豆豆923
回帖时间:2024-07-01 17:07:36 1楼

人防工程相对于一般房建项目要求会高一点,人防工程的后浇带浇筑有以下的规定:


1)后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30m~60m,宽度宜为800mm~1000mm;


2)后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,并应按设计要求加设附加钢筋;


3)后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工;


4)后浇带混凝土施工前,后浇缝部位和外贴式止水带应予以保护,严防落入杂物和损伤外贴式止水带;


5)后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其强度等级应高于两侧混凝土一个等级;


6)后浇带混凝土的养护时间不得少于28d。


我们在编制人防工程后浇带的资料时,要注意验收记录中的质量验收内容和日期的填写,同时满足设计及以上规范中的要求。


其他类似问题

人防工程中后浇带施工有哪些要求...阅读全文

奋斗 2024-06-27 430 1

人防工程后浇带设置要求有哪些?...阅读全文

奋斗 2023-11-27 992 1

底板后浇带要做哪些资料...阅读全文

调调DD 2018-10-14 1653 3

哪位大侠有后浇带混凝土施工记录的样本,请发一份...阅读全文

fofo 2015-11-02 2234 1

我想问一下,就是后浇带钢筋当时跟主体每层一块加工、绑扎、安装的,每层主体先浇筑了,但是浇筑后浇带是每层主体浇筑两个月后才浇筑的,用再出一次钢筋、模板的检验批吗?...阅读全文

灰狐狸 2015-10-28 2691 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭