奋斗
发帖时间:2024-07-04 17:40:42 楼主

隐蔽工程检查项目的划分


豆豆923
回帖时间:2024-07-05 09:23:32 1楼

隐蔽工程检查项目的划分一般按系统、安装部位和时间、工序进行。


(1)检查的项目按系统分为子分部和分项工程,详细划分情况可参 考 《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中附录 A的要求;


(2)每个子分部、分项工程检查、记录应按施工部位(分区、层、段或干、支管)和安装时间、工序的先后顺序进行;


(3)一般情况下,不同类型建筑的施工检查项目可按以下情况进行划分:


①各子分部工程的系统干管应作为一个项目检查一次;


②多层民用住宅工程可按不同的子分部工程,每一单元的立、支管安装作为一个项目检查一次;


③高层民用住宅工程可按不同的子分部工程、分系统进行检查,每个系统可将6-7个层的立、支管安装作为一个项目检查一次;


④多层公用建筑工程可按不同的子分部工程,每个系统的管道安装作为一个项目检查一次;


⑤高层公用建筑工程可按不同的子分部工程,分系统进行检查,每个系统可将10-12个层的立、支管安装作为一个项目检查一次。


其他类似问题

隐蔽工程检查项目的划分...阅读全文

奋斗 2024-07-04 209 1

安装专业广东省好像没有专用的隐蔽记录表格,那隐蔽检查内容依据什么来确定呢?...阅读全文

豆豆431 2023-05-24 293 1

隐蔽工程检查记录的检查项目如何自动生成?...阅读全文

海斌 2012-04-13 5878 1

思绪飘了好远 2018-01-26 3428 2

隐蔽工程检查记录为通用施工记录,适用于各专业。按规范规定须进行隐检的项目,施工单位应填报《隐蔽工程检查记录》。 主要隐检项目及内容如下:1 .地基基础工程与主体结构工程隐检①土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等。②支护工程:检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、深底、垂直度,钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度等。③桩基工程:检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等。④地下防水工程:检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。⑤预应力工程:检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板;预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性;锚具、夹具、连接点组装等。⑥钢结构工程:检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。⑦外墙内、外保温构造节点做法。2 .建筑装饰装修工程隐检①地面工程:检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。②抹灰工程:具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等。③门窗工程:检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格、数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。④吊...阅读全文

Ivan 2014-11-20 2053 3