有些项目在创精品工程时要求“屋面试验消火栓管道保温完整”。
高层建筑在屋顶(屋面)应设置试验消火栓,是为了检验最不利点消火栓充实水柱长度和动压。
高层建筑消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算。
严寒、寒冷地区,以及夏热冬冷地区,屋顶试验消火栓一般设置在水箱间,水箱间有防冻措施;消火栓管道与水箱供水及出水管道做法是一致的。
夏热冬暖地区及温和地区,屋顶试验消火栓可以设置在水箱间外,因不存在冰冻现象,没有必要保温;同样,污水排水管道也可以设置在室外,不需要保温。
因此,屋面试验消火栓管道是否需要保温,应根据工程所在地区而定,不是要求所有工程的“屋面试验消火栓管道保温完整”。
屋面管道是否保温应根据当地气候条件而定,与是否创精品工程无关。