施工现场临时用电规范的基本要求主要包括以下几个方面:


临时用电系统:应采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。电缆干线应使用5芯专用电缆,采取埋地或架空敷设方式。


室内外配线:室内配线必须采用绝缘导线,配线距离地面的高度有具体要求。室外配线高度应高于3米。


配电系统:应设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。每台用电设备应有各自专用的配电箱,并严格执行“一机一箱一闸”制。


漏电保护器:开关箱内必须装设漏电保护器,其额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1秒。


检测与维修:所有的配电箱、开关箱每月进行一次检查和维修,检查、维修人员必须是专业电工。


用电设备的安装:配电箱、开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损失作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。


安全教育与培训:应对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,上岗人员必须持有关部门核发的上岗证书。


临时用电施工组织设计:应由项目工程师单独编制,并定期对临时用电工程进行检测。


这些要求来自于《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,是中华人民共和国建设部发布的行业标准,旨在保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故的发生。