奋斗
发帖时间:2024-07-18 18:00:27 楼主

施工现场临时用电规范基本要求

豆豆923
回帖时间:2024-07-19 17:57:34 1楼

施工现场临时用电规范的基本要求主要包括以下几个方面:


临时用电系统:应采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。电缆干线应使用5芯专用电缆,采取埋地或架空敷设方式。


室内外配线:室内配线必须采用绝缘导线,配线距离地面的高度有具体要求。室外配线高度应高于3米。


配电系统:应设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。每台用电设备应有各自专用的配电箱,并严格执行“一机一箱一闸”制。


漏电保护器:开关箱内必须装设漏电保护器,其额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1秒。


检测与维修:所有的配电箱、开关箱每月进行一次检查和维修,检查、维修人员必须是专业电工。


用电设备的安装:配电箱、开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损失作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。


安全教育与培训:应对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,上岗人员必须持有关部门核发的上岗证书。


临时用电施工组织设计:应由项目工程师单独编制,并定期对临时用电工程进行检测。


这些要求来自于《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,是中华人民共和国建设部发布的行业标准,旨在保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故的发生。


其他类似问题

施工现场临时用电规范基本要求...阅读全文

奋斗 2024-07-18 280 1

品茗安全计算全模块里面,施工现场临时用电不能直接生成方案只生成组织设计么?...阅读全文

方康达 2018-06-01 5365 3

以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 634.40A...阅读全文

雄霸天下 2016-05-12 2151 1

总配电箱分出3个支线,每根支线电流约390,三根支线一起计算显示电流超了,现场不应该是总配电箱上分三根线嘛?电缆互不连接的为啥会超?...阅读全文

2021-01-06 903 1

深基坑支护的基本要求?...阅读全文

奋斗 2023-11-30 316 1