一、高支模检查要点
(一)施工方案方面
专项施工方案应具备针对性、完整性和可行性,内容涵盖工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、劳动力计划、计算书及相关图纸等。
方案需经过严格的审核、审批流程,且对于超过一定规模的高支模工程,应组织专家进行论证。
(二)材料质量方面
钢管应无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹等缺陷,其外径、壁厚等尺寸应符合规范要求。
扣件应无裂缝、变形、滑丝等问题,其质量应符合国家标准。
模板应具有足够的强度、刚度和平整度,不得有破损、起皮等现象。
(三)支撑体系方面
立杆基础必须坚实、平整,能有效承载上部荷载,若为地基土应进行夯实处理并设置垫板或底座,排水措施完善。
立杆间距、步距严格按照方案设置,立杆接长严禁采用搭接,必须采用对接扣件连接。
水平杆纵横设置合理,与立杆连接牢固,扫地杆、封顶杆设置位置准确。
剪刀撑的设置应符合方案要求,包括竖向剪刀撑和水平剪刀撑,角度适宜,连接可靠,能有效增强支撑体系的稳定性。
(四)模板安装方面
模板及其支架应具备足够的强度、刚度和稳定性,能可靠承受新浇混凝土的重量、侧压力及施工荷载。
模板拼缝严密,不得出现漏浆现象,相邻模板高差符合要求。
跨度较大的梁、板,模板应按设计要求起拱。
(五)安全防护方面
作业面周边应设置高度不低于 1.2 米的防护栏杆,底部设置不低于 180 毫米的挡脚板。
作业面应满铺脚手板,且固定牢固,不得出现探头板。
垂直交叉作业时,应设置有效的隔离防护设施。
(六)施工荷载方面
施工过程中,应严格控制施工荷载,不得超过设计规定值。
严禁在模板上集中堆放物料,应分散均匀放置。
(七)验收程序方面
高支模搭设完成后,应由施工单位组织建设单位、监理单位等相关人员进行严格验收。
验收内容包括方案执行情况、材料质量、支撑体系、模板安装、安全防护等各个方面,验收合格后方可进入下一道工序施工。
二、高支模管控措施
(一)方案管控
施工单位应组织经验丰富的技术人员编制高支模专项施工方案,确保方案符合工程实际情况和相关规范标准。
建设单位、监理单位应认真审核方案,对方案的合理性、安全性进行严格把关,提出修改意见并督促施工单位完善。
(二)人员管控
对参与高支模施工的人员进行全面的安全技术交底和专业培训,使其熟悉高支模施工的工艺流程、安全注意事项和应急处置方法。
特种作业人员必须持证上岗,确保其具备相应的操作技能和安全意识。
(三)材料管控
建立严格的材料进场验收制度,对高支模所用的钢管、扣件、模板等材料进行抽样检测,不合格材料坚决不得使用。
对材料的存放、保管进行规范管理,防止材料因受潮、锈蚀等原因影响质量。
(四)过程管控
施工单位应严格按照专项施工方案进行施工,加强对支撑体系搭设、模板安装等关键环节的质量控制。
建设单位、监理单位应加强对施工过程的监督检查,建立日常巡查制度,及时发现并纠正施工中的违规行为。
(五)监测管控
制定科学合理的高支模监测方案,设置监测点,明确监测频率和报警值。
采用先进的监测设备和技术,对高支模的变形、沉降等进行实时监测,当监测数据超过报警值时,立即停止施工,采取加固等应急措施。
(六)应急管控
制定完善的高支模施工应急预案,明确应急组织机构、职责分工、应急响应程序和处置措施。
配备充足的应急救援物资和设备,定期组织应急演练,提高施工人员的应急处置能力。