消防电气工程是建筑消防安全的关键部分,涉及的消防资料较为复杂,具体如下:
一、施工图纸及设计文件
消防电气系统图
这是整个消防电气工程的蓝图,展示了消防电源的引入、配电箱的分布、各消防设备(如火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防设备应急电源等)的供电线路连接方式。例如,通过系统图可以清晰地看到从消防控制室引出的信号线如何连接到各个火灾探测器,以及消防联动设备的控制线路走向。
消防电气平面图
主要体现消防电气设备在建筑物内的平面位置。包括火灾探测器(感烟、感温等)、手动火灾报警按钮、消防广播扬声器、消防电话插孔等设备的安装位置和分布密度。同时,也会标明电气线路的敷设路径,如在某一商业建筑的平面图中,可以看到消防应急照明灯具沿着疏散通道和安全出口均匀布置,其线路暗敷在楼板或墙体内。
设计变更文件
在施工过程中,可能会因各种原因(如建筑功能调整、现场实际情况与设计不符等)进行设计变更。这些变更文件记录了消防电气工程设计方案的修改内容,包括修改后的图纸、变更说明等,是消防资料的重要组成部分,对确保工程质量和符合消防要求至关重要。
二、设备材料资料
消防电气设备清单和技术参数
详细列出所使用的消防电气设备,如火灾报警控制器、消防联动控制器、消防应急灯具等的型号、规格、生产厂家、数量等信息。同时,还包括这些设备的技术参数,如火灾报警控制器的容量(可连接的探测器和模块数量)、消防应急灯具的应急工作时间、亮度等。这些资料有助于对设备进行质量控制和选型审核。
设备的质量证明文件
包括设备的产品合格证、检验报告、3C 认证证书等。例如,火灾探测器必须有合格的产品合格证和经权威机构检验合格的报告,以证明其符合国家相关消防标准。3C 认证证书是消防电气产品在中国市场合法销售的必备凭证,确保产品的安全性和可靠性。
材料的质量证明文件和检验报告
对于电气线路所使用的电线、电缆、线管、线槽等材料,同样需要提供质量证明文件和检验报告。电线电缆的检验报告应包含其阻燃性能、绝缘性能等指标是否符合消防要求。线管线槽的材质(如金属线槽应采用防火桥架)和规格也需要有相应的证明文件来确保其在火灾情况下的安全性。
三、施工过程资料
隐蔽工程验收记录
消防电气线路的敷设很多是隐蔽工程,如电线管暗敷在墙内或混凝土楼板内。隐蔽工程验收记录详细记录了这些隐蔽部分的施工情况,包括线管的材质、管径、敷设路径、连接方式、接地情况等。在验收时,需要监理工程师等相关人员签字确认,以保证隐蔽工程的质量符合消防要求。
电气绝缘电阻测试记录
定期对消防电气线路进行绝缘电阻测试是确保线路安全的重要措施。测试记录应包括测试日期、线路编号、测试部位、绝缘电阻值等内容。例如,在火灾报警系统的信号线和电源线敷设完成后,需要进行绝缘电阻测试,以防止线路漏电或短路,保证系统正常运行。
接地电阻测试记录
消防电气设备的接地系统对于设备的安全运行和人员安全至关重要。接地电阻测试记录记载了接地装置的测试时间、测试位置、接地电阻值等信息。如消防控制室内的设备接地电阻应符合规定要求,一般不应大于 1 欧姆,通过测试记录可以核实接地系统是否合格。
设备安装记录
记录消防电气设备的安装过程,包括设备的安装位置、安装高度、固定方式等。以消防应急照明灯具为例,安装记录应注明灯具安装在疏散通道的顶部,安装高度符合设计要求,并且采用专用的固定件进行牢固安装,确保在紧急情况下能够正常提供照明。
系统调试记录
消防电气工程施工完成后,需要进行系统调试。调试记录包括火灾报警系统的探测器报警功能测试、消防联动设备的联动控制功能测试、消防应急照明和疏散指示系统的应急转换功能测试等内容。通过调试记录可以验证系统是否能够正常工作,达到消防设计的要求。
四、竣工验收资料
消防电气工程竣工图
竣工图是在施工图纸的基础上,根据施工过程中的设计变更、工程洽商记录等修改绘制而成的,它真实地反映了消防电气工程的最终实际情况。竣工图是消防工程验收的重要依据,对于后期的维护管理也具有重要的参考价值。
消防电气工程质量验收报告
这是对消防电气工程质量的综合评价文件,包括子分部工程(如火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统等)的质量验收情况。验收报告应明确工程质量是否合格,列出验收的依据、验收的内容和验收的结论等,需要建设单位、施工单位、监理单位等相关单位签字盖章。