临时用电

3379

1

xak
发帖时间:2013-04-03 13:45:14 楼主

塔吊电缆设置有何规定?是否需每台塔吊单独一路线?

博乐
回帖时间:2013-04-03 17:26:09 1楼

您好,塔吊电缆需要符合塔吊最小电流的计算结果,每台塔吊用电使用单独回路,直接从配电房内单独接线形成单独回路,防止其与其他设备共用。

其他类似问题

功率过大,电流过大情况下,没有相应参考添加新电缆规格,精英提升版临时用电,没有完整把一个工地做好到输出成品计算书的文档分享下,计算培训只是简单讲解如何使用,大致5台塔吊的,完整版培训,只讲解一个塔吊的临时用电,施工电梯邓,明明1有输出CAD临时电线路标注的信息1,没有对应讲解及文档分享 ...阅读全文

追星 2022-12-03 492 1

临时用电施工组织设计 怎么计算 ...阅读全文

豆豆290 2022-08-03 880 3

为什么把临电系统设置号以后,计算完成了,分箱干线的线径及用电器的线径还小 ...阅读全文

忙忙忙 2022-07-15 332 2

以下电器的计算电流或导线截面超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。液压锤击桩机动力分箱:导线型号 其计算电流: 459.61A1号干线:导线型号 其计算电流: 459.61A ,按允许电压降计算得 ...阅读全文

豆豆405 2022-05-03 533 1

临时用电的施工方案按钮是灰色的,怎么办? ...阅读全文

金瓶居士 2022-04-25 381 2