详细参数如下,监理说主梁型钢计算有问题。请问,计算式是否真的不合理??(红色位置)
问题补充:
1、强度验算

计算简图(kN)

弯矩图(kN·m)

剪力图(kN)
R左=18.542KN
Mmax=17.940kN·m
N=R左/tanα=R左/(h1/a1)= 18.542/(2.900/3.700)=23.657kN
σ=Mmax/(γxWX)+N/A=17.940×106/(1.05×116.800×103)+23.657×103/25.15×102=155.687 N/mm2<[f]=205.000 N/mm2
主梁强度满足要求!
2、挠度验算

计算简图(kN)

变形图(kN·m)
νmax=7.699mm<[ν]=a1/250=3700.00/250=14.800mm
主梁挠度满足要求!
3、支座反力计算

剪力图(kN)
R左=18.542KN

aijun12321
回帖时间:2013-04-10 09:18:52 1楼

强度计算采用承载能力使用极限状态荷载设计值,挠度计算采用正常使用极限状态荷载标准值。
博乐
回帖时间:2013-04-07 08:58:22 2楼

您好,悬挑脚手架验算悬挑主梁整体稳定性时,是通过如图所示《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91要求验算,取型钢与建筑物连接点与最外侧钢丝绳做为2支点,做受力分析计算。
  • 珠海资料2013-04-10 08:36:44回复

    监理的意思是工字钢的主梁的强度和挠度验算是同一个力的~但计算出来的不是同一个力

  • 博乐2013-04-18 09:47:25回复

    验算强度时取承载能力使用极限状态荷载设计值进行验算,而挠度验算则是采用正常时用极限状态荷载标准值。

syntic
回帖时间:2013-04-05 22:17:39 3楼

你们监理是不是想说规范是旧的,问问清楚呗。貌似这个规范一直都在用,新版还没出来

其他类似问题

详细参数如下,监理说主梁型钢计算有问题。请问,计算式是否真的不合理??(红色位置)问题补充:1、强度验算 计算简图(kN) 弯矩图(kN·m) 剪力图(kN) R左=18.542KN Mmax=17.940kN·m N=R左/tanα=R左/(h1/a1)= 18.542/(2.900/3.700)=23.657kN σ=Mmax/(γxWX)+N/A=17.940×106/(1.05×116.800×103) ...阅读全文

珠海资料 2013-04-05 3826 3

什么情况考虑型钢悬挑卸料平台考虑主梁锚固长度? ...阅读全文

末日乐章 2016-07-04 5415 1

此处参数参照哪个规范选择?还有施工活荷载动力系数与对方荷载作用面积如何计算与选择?望各位前辈指导一下。谢谢 ...阅读全文

忆薄衫 2018-06-05 2191 1

请问型钢悬挑卸料平台荷载参数界面里的“堆放荷载”和“堆放荷载作用面积”怎么取值? ...阅读全文

一阵风 2015-04-20 3268 1

当采用花纹钢板时,且花纹钢板与主梁焊接,钢板厚度计算时,没有选择项,各参数怎么确定? ...阅读全文

冰行天下 2022-09-04 442 1