wangyang3040
发帖时间:2011-07-29 08:58:26 楼主

为什么品茗安全2011V9.5新版脚手架模块中钢管的壁厚选择还是按原来的,没有按新规范JGJ130-2011进行在壁厚3.0以下进行选择。是不是软件忽略了这样。

fany
回帖时间:2011-07-29 10:11:21 1楼

根据新规范3.1.2条钢管宜采用48.3*3.6,并在条文说明中3.1.2条说明壁厚允许偏差±10%,
壁厚在3.0不符合规范要求,但是对于目前工地中如果使用钢管不在下拉表中,可以在上面设置——材料自定义中添加。

其他类似问题

为什么品茗安全2011V9.5新版脚手架模块中钢管的壁厚选择还是按原来的,没有按新规范JGJ130-2011进行在壁厚3.0以下进行选择。是不是软件忽略了这样。...阅读全文

wangyang3040 2011-07-29 3331 1

脚手架在施工方案里,计算依据是《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001,不是最新的JGJ130-2011...阅读全文

兔子 2011-07-17 4254 2

品茗安全2011V9.5安装到我的电脑后,怎么不能打开啊,该打开显示一点就自动关闭了。为什么啊,我的电脑是XP系统...阅读全文

笑红尘 2011-07-16 3923 1

我只下载了软件,请问加密锁哪有售...阅读全文

天星 2011-08-12 4177 1

我安装了该软件,但一打开就闪没了;以前装的4.1.19.570未删除仍然可用...阅读全文