1.大横杆茗为3根.计算时应取5根.软件为3根.
2.大横杆长度除考虑架宽外,软件没有考虑挑出长度.
3.吊拉卸荷1.5不均匀系数偏小,软件没有考虑多层同时施
工情况,以及上部架体未卸荷段的影响,连墙件大样图错误.

小驴哥
回帖时间:2022-05-01 11:52:35 1楼

抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
徐凤年
回帖时间:2020-08-28 12:55:37 2楼

抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
农民工
回帖时间:2010-06-28 18:56:04 3楼

1、当大横杆根数发生变化时,软件的计算也会做相应的调整。具体可查看软件的计算。

如下:本例中,(3+1)即为当大横杆根数为3时,对大横杆计算的荷载划分。从本例来看,软件计算是不存在问题的。

1.均布荷载值计算
大横杆的自重标准值:P1=0.038kN/m ;
脚手板的自重标准值:P2=0.3×1.05/(3+1)=0.079kN/m ;
活荷载标准值: Q=2×1.05/(3+1)=0.525kN/m;
静荷载的设计值: q1=1.2×0.038+1.2×0.079=0.141kN/m;
活荷载的设计值: q2=1.4×0.525=0.735kN/m;
 

2、根据规范5.2.4说明,纵向水平杆宜按三跨连续梁计算。横向水平杆宜按简支梁计算。在脚手架设计计算时,不考虑悬挑长度,也是可行的。

3、软件在计算时,在荷载参数里面有参数“同时施工层数”,即在考虑脚手架荷载时的同时施工层数。软件在计算时的思路是将整体荷载在卸荷时进行按高度均分的方式,并加以不均匀系数进行考虑。因为钢丝绳卸荷部分尚无直接标准,所以无法说明1.5的系数偏小。按照通常的设置,荷载按照假设再增加50%也是安全的。

连墙件大样图的问题,软件本身的画法也并不能说是错误。连墙件设置位置有很多种,比如抱柱连接,和楼层预埋钢管连接,连墙连接,和边梁通过膨胀螺栓连接等。为了满足规范要求:连墙件偏离主节点的距离不应大于300mm。通常情况下,建筑层高和脚手架步距不能成倍数时,也采用软件图例中这种做法。不过软件只画出这种样式也有一定的局限性和片面性,可以在以后的版本中增加图例以进行弥补。