llx
发帖时间:2013-04-18 20:36:57 楼主

塔吊选用QTZ63(5013)型,附着安装总高度160.6米,格构式钢柱计算长度H0(m)=11.3米,请问基础设计计算时,塔吊总高如何输入,塔吊自重如何考虑,现软件中都是按塔机独立状态的最大起吊高度H0(m)=40米计算,塔吊自重=251KN,现在安装总高度160.6米,下面的格构式钢柱计算该如何调整。假如按软件中塔机独立状态的最大起吊高度H0(m)=40米计算,安装总高度达到160.6米后,不会将下面的格构式钢柱压塌吧?

aijun12321
回帖时间:2013-04-27 12:51:22 1楼

取独立状态的最大安装高度、起吊高度计算即可。塔机基础受倾覆力矩影响为主,塔吊未附着时倾覆力矩最大,都会传递给基础;当塔机设置附着时,倾覆力矩通过附着杆传递到建筑物,传递到塔机基础非常少,虽说塔机安装越高,但自重增加少。故软件按规范要求输入塔机独立状态的最大安装高度、起吊高度计算,对应的荷载也是取最大独立安装高度的塔机自重。

其他类似问题

塔吊选用QTZ63(5013)型,附着安装总高度160.6米,格构式钢柱计算长度H0(m)=11.3米,请问基础设计计算时,塔吊总高如何输入,塔吊自重如何考虑,现软件中都是按塔机独立状态的最大起吊高度H0(m)=40米计算,塔吊自重=251KN,现在安装总高度160.6米,下面的格构式钢柱计算该如何调整。假如按软件中塔机独立状态的最大起吊高度H0(m)=40米计算,安装总高度达到160.6米后,不会将下面的格构式钢柱压塌吧?...阅读全文

llx 2013-04-18 3577 1

在矩形格构式基础计算中,桩的有效长度是如何计算的? 为何根据承台底标高、承台高度、格构柱长度、桩底标高算出来的桩长与自动生成的桩长不一致?...阅读全文

董小军 2015-11-12 3511 2

请问:矩形板式桩基础计算软件,塔吊基础座落在地下室里即-10.000m处,则地基参数中的土层厚度的填写是否是塔吊基础下的土层即-10.000m下的不同土层的厚度?另自然地面标高也是否填写此层标高即-10.000m?...阅读全文

豆豆781 2016-06-24 2688 2

100米的塔吊高度,怎么计算基础...阅读全文

盐洗澡 2021-04-06 999 1

新版的安全计算2014,塔吊矩形板式桩基础,如何将管桩设置成方桩...阅读全文

豆豆370 2014-06-06 3219 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭