发帖时间:2011-09-03 08:46:38 楼主

你们的基坑工程中水泥土墙的基坑内侧水位是高度是从基坑底开始算的还是从第一层土开始算的,荷载是怎么确定的?
自定义嵌固深度和不是自定义的区别在哪里?

aijun12321
回帖时间:2011-09-05 10:07:59 1楼

在软件使用过程中,有不清楚的参数输入,可结合界面右侧的CAD图标注理解。
在水泥土墙验算模块中,基坑内侧水位深度指基坑底到地下水位(指降水后的水位)的距离。
基坑周边都会有一定的施工均布荷载,一般做基坑设计时都要说明基坑边缘一定范围内,最大施工荷载不得超过多少。
水泥土墙的嵌固深度,在计算书中会有一个嵌固深度验算,不选择自定义的情况下,软件会自动计算最小嵌固深度;如果你自定义输入了一个嵌固深度,那么软件相应的验算这个嵌固深度有没有达到最小嵌固深度。
请将软件升级至2011版。

其他类似问题

你们的基坑工程中水泥土墙的基坑内侧水位是高度是从基坑底开始算的还是从第一层土开始算的,荷载是怎么确定的?自定义嵌固深度和不是自定义的区别在哪里?...阅读全文

大宇 2011-09-03 3403 1

请问:塔式起重机的用电是否有规定必须从总配电箱接入开关箱,而不允许通过分配电箱?...阅读全文

豆豆781 2015-08-25 2526 2

目前我在做塔吊安装方案,出现十字梁塔基计算配筋无法指导施工,请专家指导。另外在计算设置中只能选择40米高度进行计算,目前我们工地需要安装一台QTZ60塔吊,安装高度135米,如果按照40高度计算是否会出现安全问题。在塔吊使用说明书中因为塔吊十字梁配筋不清楚,项目部要求使用安全计算软件进行计算。或是没有得到满意的答复。特别是基础加腋部位的更为含糊。请教专家指导,谢谢。...阅读全文

青海人 2011-10-09 4183 2

品茗安全计算软件中模板工程模块里没有插扣架的计算,若要计算插扣式满堂架应该以哪个为准...阅读全文

豆豆977 2014-08-25 3164 1

品茗安全软件的模板支撑系统计算是按新规范编制的吗?...阅读全文

dqxa 2013-08-30 2743 1