悲歌击筑
发帖时间:2011-09-07 13:54:51 楼主

品茗资料软件中计算砼强度检验评定总是为不合格?该如何调整?
问题补充:
我是按照检测中心砼标养试块的数据输入的,我自己也试了单输一组的数据还是不行,我想问一下如何在软件中调整一下评定标准?谢谢老师了!

巴布豆
回帖时间:2011-09-07 17:27:09 1楼

请自己检查输入的每一组强度值数据是否符合要求,是否存在输入的数据有特别大或者特别小的情况存在

其他类似问题

品茗资料软件中计算砼强度检验评定总是为不合格?该如何调整?问题补充:我是按照检测中心砼标养试块的数据输入的,我自己也试了单输一组的数据还是不行,我想问一下如何在软件中调整一下评定标准?谢谢老师了!...阅读全文

悲歌击筑 2011-09-07 3760 1

一般项目合格率大于80%,且允许偏差未大于1.5倍的点数,为什么自动评定为不合格?...阅读全文

承诺一辈子 2016-12-09 2189 1

最近经常有客户问小编,说我使用你们的软件进行混凝土试块的评定,但是评出出来的结果好像不对啊,我们混凝土试块的设计强度是C30的,可是实际测出来有32,33。都是大于30的,那为什么还是不合格啊,是不是软件有问题呢?答案当然是否定的,那为什么还会不合格,问题出在哪里呢?方法/步骤1第一步:大家可以看一下《混凝土强度检验评定标准》GBT 50107-2010,其实这里面对混凝土试块强度有很详细的说明,例如我们有24组试块,设计强度为C30,实际测试强度假设全部为32.计算结果如下2第二步:虽然32大于30,但是为什么还是不合格,接下来我把规范截图给大家3第三步:显然,我们的试块组数为24组,是大于20组的,那么判定系数λ就是0.95,λ就是0.85,接下来再来看计算公式Mfcu是我们的平均强度,为32,对它的要求是大于等于fcu,k+λ*Sfcu,fcu,k是设计强度,也就是30,λ是合格判定系数,已知是0.95,Sfcu是我们的方差,软件计算出来为2.5,那么我们计算一下,30+0.95*2.5=32.38,显然,32小于32.38.所以强度平均值不合格接下来再来看下我们的最小值fcu,min,为32.对它的要求是大于λ*fcu,k,λ为0.85,fcu,k为30,30*0.85=27,那么32是大于27的,也就是说我们的最小值符合规范要求。但是判定试块合格,必须满足平均...阅读全文

奋斗 2013-12-17 6283 0

混凝土评定为什么总是强度设计值不合法...阅读全文

豆豆689 2016-12-31 2367 1

我要投诉,你们那个视频教程里模板工程那个讲解的老师,听他讲课太难受了,,太累了。太辛苦了,我从来没有听人说话这么累过,,,,我要求换人从录,我听着听着我都想把电脑砸了,听得我太急躁了。...阅读全文