豆豆
发帖时间:2011-10-19 11:01:40 楼主

麻烦请问一下:脚手架架在楼板上中有一项是每根立杆传递荷载是怎么取得值,这个数值是不是落地脚手架计算中验证地基时的立杆轴向压力标准值,如果不是的话这两个数值之间有什么区别吗?
问题补充:
如果不是的话,这个数值是不是在落地脚手架荷载计算中的组合风荷载作用下单立杆轴向力的数值,麻烦你了,这个我急着去做方案。
问题补充:
设计图纸上的活荷载标准值是10KN/㎡,是不是可以等同于落地脚手架地基验算中的地基承载力,也就是相当于地基承载力是10kpa,那样的话落地脚手架是不满足要求的,这是怎么回事啊,这个活荷载标准值有用吗,咱们计算板的内力时比这个数值要大不少,这样的话安全系数高吗
问题补充:
麻烦再问您一下,落地脚手架计算式基底扩展面积最大是0.25㎡(用木板做底座),那么放在楼板上时这个数值最大还是0.25吗
问题补充:
软件上脚手架架在楼板上的计算书中是把立杆所传递荷载转化成了楼板均布荷载标准值,这样数值就小了不少,这样算可不可以啊,麻烦再请教您一下
问题补充:
这个均布荷载是不是可以跟我说的设计图纸中的活荷载标准值10kn/㎡做比较去验证呢,谢谢了

aijun12321
回帖时间:2011-10-20 15:49:57 1楼

楼板强度达到了就可以按这个来
aijun12321
回帖时间:2011-10-20 15:19:42 2楼

当楼板强度达到时,一般按立杆的承载面积(立杆纵横距一半)算;如果没有达到强度就按类似落地架的基础底板面积算即软件中提示方法。
aijun12321
回帖时间:2011-10-20 09:27:16 3楼

脚手架架在楼板上验算中,每根立杆传递荷载是通过落地架中的立杆稳定性验算时不组合风荷载的立杆轴心压力设计值。
正是因为施工中的荷载大于结构施工图中给定的活荷载标准值,同时楼板强度也没有达到100%,所以才需要在楼板下增加支撑,分多层来成承担这些荷载,类似于模板支架拆模验算。