发帖时间:2013-05-06 22:53:37 楼主

施工升降机基础的计算,要不要计算地基下的淤泥层呢??现场情况是施工升降机基础设置在回填土上面,回填土下2米左右有淤泥层,淤泥层厚2米左右,施工升降机的混凝土计算和地基承载力计算都符合了要求,但监理说还在计算淤泥层的承载力,请问是不是有这个必要,为什么软件不会像塔吊基础那样考虑到下面几层的土质情况呢,如果没必要,请说明下相关规范条文,希望能具体到那本规范、第几条、第几点。谢谢
一、参数信息
1.施工升降机基本参数
施工升降机型号 SC200/200 吊笼形式 双吊笼
架设总高度(m) 86.6 标准节长度(m) 1.51
导轨架截面长(m) 0.45 导轨架截面宽(m) 0.45
标准节重(kg) 170 对重重量(kg) 1300
单个吊笼重(kg) 1460 吊笼载重(kg) 2000
外笼重(kg) 1480 其他配件总重量(kg) 200
2.地基参数
地基土承载力设计值(kPa) 70 地基承载力折减系数 0.5
3.基础参数
基础混凝土强度等级 C35 承台底部长向钢筋 HRB335 12@150
承台底部短向钢筋 HRB400 12@150 基础长度l(m) 6
基础宽度b(m) 4.6 基础高度h(m) 0.35
二、基础承载计算:
导轨架重(共需58节标准节,标准节重170kg):170kg×58=9860kg,
施工升降机自重标准值:Pk=((1460×2+1480+1300×2+200+9860)+2000×2)×10/1000=210.6kN;
施工升降机自重:P=(1.2×(1460×2+1480+1300×2+200+9860)+1.4×2000×2)×10/1000=260.72kN;
考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1
P=2.1×P=2.1×260.72=547.51kN
三、地基承载力验算
承台自重标准值:Gk=25×6.00×4.60×0.35=241.50kN
承台自重设计值: G=241.50×1.2=289.80kN
作用在地基上的竖向力设计值:F=547.51+289.80=837.31kN
基础下地基承载力为:fa= 70.00×6.00×4.60×0.50=966.00kN > F=837.31kN
该基础符合施工升降机的要求。
四、基础承台验算
1、承台底面积验算
轴心受压基础基底面积应满足
S=6×4.6=27.6m2≥(Pk+Gk)/fc=(210.6+241.5)/(16.7×103)=0.03m2。
承台底面积满足要求。
问题补充:
这是计算式的前四点,后面的都符合要求,就不放出来了,主要是监理说下面的淤泥层也要进行计算,监理的意见是这样的:未有按国有现行技术标准进行基础的承载力(包括软弱淤泥层)验算。

海豚
回帖时间:2013-05-07 08:32:50 1楼

您好:由于考虑施工电梯作用做基础的力较小,所以软件未考虑下卧层的计算。如果您需要,可参照塔吊下卧层的计算方法,按您这个情况,肯定能计算过去的。给您带来计算不便,请谅解

其他类似问题

施工升降机基础的计算,要不要计算地基下的淤泥层呢??现场情况是施工升降机基础设置在回填土上面,回填土下2米左右有淤泥层,淤泥层厚2米左右,施工升降机的混凝土计算和地基承载力计算都符合了要求,但监理说还在计算淤泥层的承载力,请问是不是有这个必要,为什么软件不会像塔吊基础那样考虑到下面几层的土质情况呢,如果没必要,请说明下相关规范条文,希望能具体到那本规范、第几条、第几点。谢谢一、参数信息1.施工升降机基本参数施工升降机型号 SC200/200 吊笼形式 双吊笼架设总高度(m) 86.6 标准节长度(m) 1.51导轨架截面长(m) 0.45 导轨架截面宽(m) 0.45标准节重(kg) 170 对重重量(kg) 1300单个吊笼重(kg) 1460 吊笼载重(kg) 2000外笼重(kg) 1480 其他配件总重量(kg) 2002.地基参数地基土承载力设计值(kPa) 70 地基承载力折减系数 0.53.基础参数基础混凝土强度等级 C35 承台底部长向钢筋 HRB335 12@150承台底部短向钢筋 HRB400 12@150 基础长度l(m) 6基础宽度b(m) 4.6 基础高度h(m) 0.35二、基础承载计算: 导轨架重(共需58节标准节,标准节重170kg):170kg×58=9860kg, 施工升降机自重标准值:Pk=((1460×2+1480+1300×2+...阅读全文

珠海资料 2013-05-06 6392 1

梁截面底部纵筋是什么 ? 梁中纵筋的数量么 ? 这指的什么, 我工地的板是双向的板是10的钢筋双向配筋,间距170。那我所有的都填170间距 钢筋直径10么? 楼板长、楼板宽、都是指哪里 ? 下面是图纸~! 正好在梁哪儿 那板的长,宽? 基础一半在有梁板,一半在无梁板中!...阅读全文

nomade,z 2015-12-07 2696 5

计算书中实际配筋:1033.584 mm2 > 198.982 mm2,1033.584 mm2 的计算依据是什么?软件能否显示得出完整计算过程?...阅读全文

12 2021-07-28 1225 1

施工升降机计算时候出现“板中钢筋位置每种类型必须保留一条数据”,软件没有办法计算任何处理?我的联系电话15966528928,客服王星让我刚才打0571-56665700一直没人接电话,麻烦你指导一下,方案急用!...阅读全文

世外桃源 2016-04-29 2369 1

问一下施工电梯计算这一块,这个基础自重标准值计算里面,这个公式里面的1.3和25都分别代表是啥...阅读全文

豆豆904 2022-11-09 525 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭