请问品茗安全设计除钢管落地脚手架外,其它的类型怎么调整横向杆在上还是纵向杆在上

谢谢

aotusnelin
回帖时间:2013-05-17 11:02:59 1楼

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011中队纵横向水平杆的布置有具体的说明。看看你到底是哪种情况的。
博乐
回帖时间:2013-05-14 09:17:47 2楼

您好,悬挑架的在选择横向水平杆或者纵向水平杆在上的位置是和落地架相同的。
  • xiaoyl2013-05-14 23:20:06回复

    比如,我现在需架设一个满堂架,用来堆放材料以及安放设备用。我现在用的是12版的软件,我都不知道选择那个类别来计算。用卸料平台的类别来计算,吧,好像是默认纵向杆受力。可我现场搭设是横向杆受力(方便铺设脚手板)。请问我怎么来改。谢谢 比如,我现在需架设一个满堂架,用来堆放材料以及安放设备用。我现在用的是12版的软件,我都不知道选择那个类别来计算。用卸料平台的类别来计算,吧,好像是默认纵向杆受力。可我现场搭设是横向杆受力(方便铺设脚手板)。请问我怎么来改。谢谢

其他类似问题

请问品茗安全设计除钢管落地脚手架外,其它的类型怎么调整横向杆在上还是纵向杆在上谢谢...阅读全文

xiaoyl 2013-05-13 4305 2

单立杆静荷载计算 1、结构自重标准值NG1k (1)、立杆的自重标准值NG1k1 立杆1:NG1k1=Hs1×m1=25×0.035=0.885kN 立杆2:NG1k1=Hs2×m1=25×0.035=0.885kN (2)、纵向横杆的自重标准值NG1k2 立杆1:步数n1=(Hs1-h1-h2)/h= (25-1.2-0.2)/1.5 =16 NG1k2=m2×la×(n1+1)=0.028×1.5×(16+1)=0.714kN 立杆2:步数n2=(Hs2-h1-h2)/h= (25-1.2-0.2)/1.5 =16 NG1k2=m2×la×(n2+1)=0.028×1.5×(16+1)=0.714kN (3)、横向横杆的自重标准值NG1k3 立杆1: NG1k3=0.028×0.900 /2=0.013kN 立杆2: NG1k3=0.028×0.900/2=0.013kN 横向水平杆验算为何不乘以总步数?与碗扣和钢管架手架计算方式都不一致,求教!...阅读全文