释然
发帖时间:2011-11-02 17:17:34 楼主

井架设置在地下室顶板上,地下室顶板要进行验算,如果是参照外架立杆作用在楼板上进行计算,那计算太复杂了,有没有简单化的?

fany
回帖时间:2011-11-02 23:46:02 1楼

如果对地下室顶板进行计算应参考混凝土结构设计规范计算,软件中有脚手架架设模块,如果当初考虑简化受力传递,不计算地下室顶板是否满足要求,可以考虑采用施工升降机基础的模块。

其他类似问题

井架设置在地下室顶板上,地下室顶板要进行验算,如果是参照外架立杆作用在楼板上进行计算,那计算太复杂了,有没有简单化的?...阅读全文

释然 2011-11-02 3602 1

井架计算为什么只有土层压实后的基础计算,而没有地下室顶板上所用井架计算的?问题补充:井架品茗软件计算无地下室顶板计算?...阅读全文

释然 2011-11-02 3528 1

我想问一下,施工方案和专项施工方案的区别,比如施工方案是否是按照建筑工程的分部、分项工程划分,专项施工方案为在危大工程施工前组织编制的方案...阅读全文

loyit 2023-03-26 1864 1

目录   一、工程概况 2   二、雨季施工的项目、部位及施工重点 2   三、雨季施工部署与管理 2   四、雨季施工的组织管理 4   五、雨季施工的准备工作 4   六、雨季施工的分项工程及主要技术措施 5   七、接地和接零保护 7   八、雨季施工的质量、安全、消防以及环境保护管理措施 9   九、应急措施 10                 一、工程概况 济南高新区战略性新兴产业基地项目三标段三地块,位于济南高新区孙村片区北部,春晖路与科远路交叉口东北角。为框架结构,地上六层,地下一层。26#~29#楼及地下车库建筑面积为约40312㎡。建设单位为山东科信远景置业有限公司,监理单位为济南市建设监理有限公司,由山东天拓建设有限公司承建。 二、雨季施工的项目、部位及施工重点 根据施工总体进度计划安排,本工程外装修工程、内装修工程、门窗工程、屋面防水工程的施工正值本年度的雨季施工阶段中。 地下车库外围回填土工程应在雨季到来前施工完毕,避免影响施工质量及出现安全问题。 三、雨季施工部署与管理 在确保现场排水畅通无阻的同时,必须采取措施保证装修物资不被雨淋。合理安排施工顺序,晴天抢室外工作,雨天以室内作业为主,保证各个施工阶段不影响总体施工工期,从多方面进行合理安排,加快流水节拍,集中力量,连续作战,将雨期施工的不利影响降至最低,以保证优质高效地完成施工任务。 1、进入雨季,应...阅读全文

美人如花 2018-09-17 1265 0

怎样用云计算软件做施工方案...阅读全文

绝世‖逍遥 2022-06-09 1793 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭