发帖时间:2010-07-26 18:12:30 楼主

目前软件在外架计算时,连墙件采用“X步X跨”表达,由于外脚手架方案方面。连墙件二步三跨或二步二跨步距往往不在结构层面上,实施起来非常困难,我们专家在这个问题上一般建议在层高不大于二步距尺寸时,现场按每一层二跨或每一层三跨设置,验算仍可按选定的二步二跨或二步三跨进行的原因。所以建议按实际面积由用户输入。

小驴哥
回帖时间:2022-11-10 09:59:06 1楼

抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
农民工
回帖时间:2010-07-26 21:12:30 2楼

连墙件主要承受风荷载产生的轴向力,其间距主要由风荷载的大小及受风面积计算确定。为了利于 连墙件支撑力有效地在架体上分散,减少连墙轴向力对架体立杆的不利影响,以及更有效得 约束架体,《脚手架规范》规定:连墙件宜靠近主节点设置,偏移主节点的距离不应大 于300mm。但是实际施工中按二步三跨(3.6×4.5)设置的连墙件很难刚好在楼面上( 如层高3.2m),为了方便连墙件设置,一般按层高设置最为方便(并没有设置在主节点上),这是因为一般情况下 风荷载并没有荷载规范中所取值那么大,故产生的连墙件轴力也是不大的,故对立杆的 影响有限,同时遇到大风应停止作业,并采取一定的加固措施即可。
 