美食家
发帖时间:2013-05-16 21:23:26 楼主

横向纵向竖向立杆的间距怎么设置有哪些规范要求,梁底板底立杆的数量要求,荷载要求(尽量详细全面)

aotusnelin
回帖时间:2013-05-17 10:50:49 1楼

你可以参考规范:《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011
海豚
回帖时间:2013-05-17 08:37:15 2楼

您好,如果您使用的是全国版,主要依据JGJ162-2008规范,规范里较为明确的阐述您的问题。
立杆的横向、纵向间距国标要求不得超过1.8m,各地方标准有不同的,例如上海、浙江要求为不超过1.5m。水平杆步距常见的有1.5m,1.8m,具体看规范要求。
梁底立杆的数量无强制要求,主要满足计算就OK。
建议您仔细学习JGJ162-2008规范、JGJ130-2011规范

其他类似问题

横向纵向竖向立杆的间距怎么设置有哪些规范要求,梁底板底立杆的数量要求,荷载要求(尽量详细全面) ...阅读全文

美食家 2013-05-16 3113 2

我想问下扣件式钢管模板支撑架验收表。施工执行标准及编号用的是脚手架还是模板规范 ...阅读全文

福建客家 2023-02-06 367 1

3米标准层扣件式模板支撑脚手架需要搭设竖向和水平剪刀撑嘛?求助各位大圣! ...阅读全文

土木青春 2019-07-08 6102 2

钢管扣件式移动操作平台,底下有万向轮的那种怎么验算? ...阅读全文

豆豆452 2015-08-02 2901 3

扣件钢管立柱地基基础计算问题 地基为填土层(粉质粘土承载力140kpa)上做C15,100厚砼垫层,立柱φ48,不设垫板,立柱承载力为多少,请问如何计算。如设100*100*10钢垫板,立柱承载力为多少,如何计算? ...阅读全文

652175594 2016-03-31 2782 1